办公楼照明的进线电缆选型问题
wenwen82
wenwen82 Lv.7
2012年04月09日 10:35:50
只看楼主

现给一栋三层的办公楼配电,总的负荷已算出来了,Pe=77.94KW,Pjs=62.35KW,Ijs=104.97A,再给进线电缆选型时我选ZR-YJV-4*70+1*35的可不可以?在进线电缆选型时应不应该考虑多留点余量,以备将再增加一些负荷呢?谢谢各们指点一下,谢谢!

现给一栋三层的办公楼配电,总的负荷已算出来了,Pe=77.94KW,Pjs=62.35KW,Ijs=104.97A,再给进线电缆选型时我选ZR-YJV-4*70+1*35的可不可以?在进线电缆选型时应不应该考虑多留点余量,以备将再增加一些负荷呢?
谢谢各们指点一下,谢谢!
免费打赏
wenwen82
2012年04月09日 10:55:23
2楼
补充一个问题:就是一般三相空调一般给配多粗的线?
回复
无间道
2012年04月09日 11:08:05
3楼
是应该与留出一定的富余量的。因为目前用电设备在不断增加,特别是用于自动化办公设备不断增加。所以一定要有一定的预留。这样可以适用于未来的需要。
回复
zzhspeed
2012年04月09日 11:24:23
4楼
70的电缆足够了。
回复
liweichao2877519
2012年04月09日 18:20:13
5楼
楼主你选的70电缆完全没问题。
回复
2334
2012年04月09日 22:04:56
6楼
70电缆就可以了,
看空调是多大的,5P空调配6平方就可以了
回复
电电电
2012年04月10日 14:55:40
7楼
完全足够 ,三层 70 已经考虑足足的余量le
回复