请指教:太原工程消防与空调共存图
lifan198752
2012年04月08日 22:32:19
只看楼主

我知道,空调保温做的不好,空调风管做的不好。还有,希望大家多多的交流专业知识。本人非常热忱的欢迎各位互相交流,指教。

我知道,空调保温做的不好,空调风管做的不好。还有,希望大家多多的交流专业知识。本人非常热忱的欢迎各位互相交流,指教。

4层贴梁线管.JPG


4层线管.JPG


13-17层吊顶造型2.JPG


12层环管.JPG


二层风管软接2.JPG


接线软管5.JPG


走廊喷淋头安装.JPG


二层排烟口接线图.JPG


8层样板间图片1.JPG


打压盲板.JPG


空调保温.JPG


软管摔线图.JPG

免费打赏
m530068968
2012年04月13日 09:14:55
12楼
不了解,来学习的。楼主再多点图
回复
lifan198752
2012年04月15日 22:47:15
13楼
是JDG,消防怎么能有PVC了呀。不过,刷防火涂料确实真的!
回复
lifan198752
2012年04月15日 22:59:35
14楼
F型法兰.JPG 底座近照.JPG 镀锌钢板水箱组装1.JPG 工人涮锡.JPG 集热板.JPG 加压送风口接线4.JPG 喷淋头近照2.JPG 软膜天花的安装2.JPG 涮锡照片2.JPG 涮锡工具1.JPG 水箱基础.JPG 造型2.JPG目的,只有一个,希望能与大家互相交流,互相学习。
回复
lifan198752
2012年04月17日 21:15:32
15楼
你是太原的嘛!
回复
lifan198752
2012年09月28日 15:52:36
16楼
不是PVC!是JDG管外刷防火涂料,按照设计走的呀!
回复
han9127
2012年09月28日 16:59:28
17楼
吊顶内应该不少于80吧。怎么不装上喷
回复
czc2351
2012年10月07日 20:20:06
18楼
消防上几个问题,主管支架少了,特别是弯头处,另吊顶是否大于800,是否要考虑做上下喷。线管在吊上走的不好,顶上不上人检修还好,要是检修的话的让人家怎么走,要我修我会把你管子弄坏的。
回复
garykan111
2012年10月09日 11:12:39
19楼
印象中吊顶净空大于800MM,如无可燃材料是不是不需要做上喷的,不知道哪位兄弟知道具体的规范是怎么规定的?
回复
may310
2012年10月09日 15:01:48
20楼
喷规7.1.8条:净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
回复
maoxinqing
2012年10月11日 09:11:45
21楼
工程施工比较差,
1、水管保温,这样很容易会产生凝结水;
2、采用软管做大长度的跨接,软管晃动等造成的噪音、风阻等等,都不合适,可以采用做扁平风管的;
3、消防水管没有刷红漆就直接封吊顶了?
回复