桩顶标高如何控制?1m=211元
gongguanrenjia
2012年04月08日 21:01:15
来自于建筑施工
只看楼主

各位同行,大家是如何控制桩顶标高的呢?本项目采用A型400/500管桩,桩长为13~16米, 基桩终压条件为满载复压3次(满载-卸载-再满载,反复3次),每次稳压时间为5秒,每次复压贯入度均在10mm以内,因此既要使桩端进入持力层,又要使桩顶标高满足设计要求,所以,配桩就要求严格控制了,使截桩浪费量最小。 先说下桩的费用,500桩成本是168元/m,打桩人工费是28元/m,破桩人工费是15元/m,所以多打1m,就相当于多给211元,这个项目桩数总共是2000根,一根浪费1m,就浪费2000m,需要多给的钱是:2000*211=42.2万元。

各位同行,大家是如何控制桩顶标高的呢?
本项目采用A型400/500管桩,桩长为13~16米, 基桩终压条件为满载复压3次(满载-卸载-再满载,反复3次),每次稳压时间为5秒,每次复压贯入度均在10mm以内,因此既要使桩端进入持力层,又要使桩顶标高满足设计要求,所以,配桩就要求严格控制了,使截桩浪费量最小。
先说下桩的费用,500桩成本是168元/m,打桩人工费是28元/m,破桩人工费是15元/m,所以多打1m,就相当于多给211元,这个项目桩数总共是2000根,一根浪费1m,就浪费2000m,需要多给的钱是:2000*211=42.2万元。
但是项目地质起伏大,配桩很难控制,如何使桩端进入持力层,又使桩顶标高满足设计要求,而且让割桩量最少,控制得好就可以少出上面那笔费用。这入桩深度你是怎么控制的呢?
求高手讨论。

发个美女养养眼:


后注:昨天开始打桩了,有设计、勘探在场打了2根,今天打了4根。两根直接破桩,长度达3m,有两根0.4m,与地质勘探资料有出入,因此需要在跟桩时候注意桩进入土层情况,合理的配桩。

[ 本帖最后由 gongguanrenjia 于 2012-4-13 14:36 编辑 ]
a6528ae0c27fc5302c3d.jpeg
43.6 KB
立即下载
免费打赏
wqh6510
2012年04月13日 14:53:54
22楼
楼主说的是你们项目采用静压桩,如果终压条件就一个的话,建议楼主把祥勘做好一点,熟记于胸,再就是选择桩长的时候多准备几种长度的,这样容易一些,这毕竟是靠经验来控制的。我以前是把勘察平面图套上桩基图再标上祥勘地质层标高,做配桩参考,当然己压的邻边桩参考很重要。
回复
djc841080
2012年04月13日 15:48:27
23楼
沙发的观点可能是灌注桩不是管桩
回复
djc841080
2012年04月13日 15:57:28
24楼
这个确实是个问题,因为你根据地勘只是粗略的对地质有个了解,虽说变化不会太大,但你始终无法确定持力层的准确深度,所以要多关注一下压力表上的数值,一旦快要达到设计承载力就换成桩长较短的桩,还有一点就是,你比较一下接桩费用和破桩费用,不知道你明白我的意思不
回复
shichao2000
2012年04月14日 10:28:47
25楼
不懂,新手,菜鸟不懂
回复
唯一四分卫
2012年04月14日 16:23:02
26楼
学习了。。。
回复
csy280
2012年04月14日 17:49:22
27楼
学习了,帮忙顶一个
回复
asdf土木
2012年04月14日 20:53:54
28楼

学习了
回复
lz861314
2012年04月15日 19:57:48
29楼
我们项目上破桩长度都在1.5米以上,桩径都1.2米,破桩费用好像很高的
回复
cgc2010
2012年04月16日 12:07:25
30楼
如果真的要怎么精确的话会得不偿失的,就是你在每根桩的地方都做地质勘察,然后根据各持力层的深度确定桩长。
但是这样的话第一勘察成本会很大,第二施工时非常麻烦每套桩必须对应相应的桩位,第三在堆放桩是要统筹安排,先打的桩不能压住。
回复
wxmlqx
2012年04月16日 16:57:28
31楼
配桩要下功夫。再者还要看现场送桩深度,如果送桩深度太深、并且开挖地质情况差,配桩就要富余些。如果现场地标高送桩不深,或者说开挖深度浅配桩时要欠一点,开挖后要用别的砍下的桩头接桩比较合算。这还要考虑砍桩和接桩的平衡。所以桩的配桩是一门大学问。