桩顶标高如何控制?1m=211元
gongguanrenjia
2012年04月08日 21:01:15
来自于建筑施工
只看楼主

各位同行,大家是如何控制桩顶标高的呢?本项目采用A型400/500管桩,桩长为13~16米, 基桩终压条件为满载复压3次(满载-卸载-再满载,反复3次),每次稳压时间为5秒,每次复压贯入度均在10mm以内,因此既要使桩端进入持力层,又要使桩顶标高满足设计要求,所以,配桩就要求严格控制了,使截桩浪费量最小。 先说下桩的费用,500桩成本是168元/m,打桩人工费是28元/m,破桩人工费是15元/m,所以多打1m,就相当于多给211元,这个项目桩数总共是2000根,一根浪费1m,就浪费2000m,需要多给的钱是:2000*211=42.2万元。

各位同行,大家是如何控制桩顶标高的呢?
本项目采用A型400/500管桩,桩长为13~16米, 基桩终压条件为满载复压3次(满载-卸载-再满载,反复3次),每次稳压时间为5秒,每次复压贯入度均在10mm以内,因此既要使桩端进入持力层,又要使桩顶标高满足设计要求,所以,配桩就要求严格控制了,使截桩浪费量最小。
先说下桩的费用,500桩成本是168元/m,打桩人工费是28元/m,破桩人工费是15元/m,所以多打1m,就相当于多给211元,这个项目桩数总共是2000根,一根浪费1m,就浪费2000m,需要多给的钱是:2000*211=42.2万元。
但是项目地质起伏大,配桩很难控制,如何使桩端进入持力层,又使桩顶标高满足设计要求,而且让割桩量最少,控制得好就可以少出上面那笔费用。这入桩深度你是怎么控制的呢?
求高手讨论。

发个美女养养眼:


后注:昨天开始打桩了,有设计、勘探在场打了2根,今天打了4根。两根直接破桩,长度达3m,有两根0.4m,与地质勘探资料有出入,因此需要在跟桩时候注意桩进入土层情况,合理的配桩。

[ 本帖最后由 gongguanrenjia 于 2012-4-13 14:36 编辑 ]
a6528ae0c27fc5302c3d.jpeg
43.6 KB
立即下载
免费打赏
sk199003180311
2012年04月16日 19:11:38
32楼
学习学习
回复
林宝坚尼
2012年04月17日 12:26:34
33楼
不是这一行的,但异想天开个注意:如果达到可以收锤的效果但又剩余不多的话,那就还打下去到控制桩顶标高,又不用破桩,又可以按打桩记录计算桩长;
外行话, 不必当真
回复
cgkai
2012年04月18日 17:13:31
34楼
我们工地破桩头,长度都有一米,这个钱应该由施工单位来承担。这个根据现场和施工经验来控制。
回复
johnsoneve
2012年04月23日 16:35:26
35楼
这个真的不明白
回复

相关推荐