桩顶标高如何控制?1m=211元
gongguanrenjia
2012年04月08日 21:01:15
来自于建筑施工
只看楼主

各位同行,大家是如何控制桩顶标高的呢?本项目采用A型400/500管桩,桩长为13~16米, 基桩终压条件为满载复压3次(满载-卸载-再满载,反复3次),每次稳压时间为5秒,每次复压贯入度均在10mm以内,因此既要使桩端进入持力层,又要使桩顶标高满足设计要求,所以,配桩就要求严格控制了,使截桩浪费量最小。 先说下桩的费用,500桩成本是168元/m,打桩人工费是28元/m,破桩人工费是15元/m,所以多打1m,就相当于多给211元,这个项目桩数总共是2000根,一根浪费1m,就浪费2000m,需要多给的钱是:2000*211=42.2万元。

各位同行,大家是如何控制桩顶标高的呢?
本项目采用A型400/500管桩,桩长为13~16米, 基桩终压条件为满载复压3次(满载-卸载-再满载,反复3次),每次稳压时间为5秒,每次复压贯入度均在10mm以内,因此既要使桩端进入持力层,又要使桩顶标高满足设计要求,所以,配桩就要求严格控制了,使截桩浪费量最小。
先说下桩的费用,500桩成本是168元/m,打桩人工费是28元/m,破桩人工费是15元/m,所以多打1m,就相当于多给211元,这个项目桩数总共是2000根,一根浪费1m,就浪费2000m,需要多给的钱是:2000*211=42.2万元。
但是项目地质起伏大,配桩很难控制,如何使桩端进入持力层,又使桩顶标高满足设计要求,而且让割桩量最少,控制得好就可以少出上面那笔费用。这入桩深度你是怎么控制的呢?
求高手讨论。

发个美女养养眼:


后注:昨天开始打桩了,有设计、勘探在场打了2根,今天打了4根。两根直接破桩,长度达3m,有两根0.4m,与地质勘探资料有出入,因此需要在跟桩时候注意桩进入土层情况,合理的配桩。

[ 本帖最后由 gongguanrenjia 于 2012-4-13 14:36 编辑 ]
a6528ae0c27fc5302c3d.jpeg
43.6 KB
立即下载
免费打赏
abc40017000
2012年04月10日 22:23:15
12楼
嘿嘿,学习了~原来另有门道
回复
hn0916
2012年04月10日 23:08:53
13楼
破桩长度是有规范的,但是现实当中基本上都是尽量避免破桩,越短越好!我们这里基本上都只破了20cm左右。
回复
白2017
2012年04月11日 09:01:59
14楼
哈,砍桩不用钱的,都是争着要,有时候标高刚刚好就不用砍了,有时候少了一点点,就要补桩了,基本上都补的不多就是
回复
call_me_joy
2012年04月11日 17:38:22
15楼
看完评论,小弟又长知识了
回复
shangbin421520
2012年04月12日 15:12:33
16楼
这方面不太了解,谢谢!
回复
lmc965743273
2012年04月12日 15:41:20
17楼
静压桩怎么判断桩端已进入持力层!!
回复
lyj902
2012年04月12日 16:53:13
18楼
个人浅见:静压桩达到承载力的要求是 最后压入时的桩机压力表上数值达到设计规定压力值,一般是按贯入压力值为主 桩顶标高为附 控制压桩;
你所说的达到持力层的说法 不恰当,锤击桩 灌注桩类 适用是否进入持力层的说法...
回复
zengrong20
2012年04月13日 10:06:36
19楼
建议楼主考虑一下成本,是否需要进行适当的场地平整。
回复
萧萧学
2012年04月13日 12:20:27
20楼
嗯,不了解这个,不过看了回复学习了,呵呵!
回复
gongguanrenjia
2012年04月13日 14:36:48
21楼
后注:昨天开始打桩了,有设计、勘探在场打了2根,今天打了4根。两根直接破桩,长度达3m,有两根0.4m,与地质勘探资料有出入,因此需要在跟桩时候注意桩进入土层情况,合理的配桩。
回复

相关推荐