居住区自备井出水管的连接是否可以这样设计
corelli
corelli Lv.7
2012年04月08日 19:55:26
只看楼主

单位设计一个住宅区,室外有两个景观大水池,计划打两眼井取地下水供应园区室外用水---景观水池补水和园区的浇地用水。设想的方案是这样:井水出水进入水池,然后从水池抽水供应浇地和景点。但实际上,园区管网仅有一个,所以井水到水池的管道、绿化的配水管实际是一套管网,通过阀门的切换可以完成给水池补水和直接利用井泵浇地两种功能,并可实现深井能为两个水池服务。但现在发现个问题:因为水池水是容易变坏的,那么如果深井的止回阀失效,水池的水有倒灌到地下、污染地下水的可能。请问,是否可以这样设计,是否有明确规范条文不允许这样做?


2012年04月09日 11:36:51
2楼
景观用水不能用地下水吧
回复
wangweivcc8
2012年04月09日 14:16:52
3楼
建议考虑水井一个泵,水池一个泵分开设置,水池设个液位控制信号控制水井水泵启停。
回复
ley
2012年04月09日 14:54:57
4楼
井下单向阀时间长了不可能不坏,可在井上出水管道上加一防倒流止回阀即可.
回复
hejia2094
2012年04月09日 18:02:49
5楼
水泵出水管进入水池的高度是要高于水池溢流管的,水池液位和深井泵启停应该设有联锁啊,
想不通水池水怎么倒流回深井泵,溢流管是干嘛用的
回复
huangsuihua
2012年04月09日 20:35:40
6楼
建议景观大水池的补水为专用管道,水满通过排水管溢流到下水道,设高水位停泵线和低水位开泵线。从水池抽水供应浇地,取消井泵浇地。
回复
corelli
2012年04月09日 23:26:00
7楼
按6楼的意见实施了。因为水池太大,没考虑自控系统。以后设计小池子,会考虑的。3Q
回复
kdl0519
2012年04月10日 10:53:03
8楼
学习一下!!!!!!
回复
润柔
2012年04月10日 13:45:46
9楼
地下水的开采应该有严格的规定,但发现现在很多小乡镇的政府职能部门与开发商根本不考虑这些,对地下水的恶性开发后果很严重。
回复
zxlcx123
2012年04月10日 15:52:22
10楼
现在这样的情况确实很多,管他什么规范,按照自己的意愿来。
回复

相关推荐

APP内打开