变压器调压为何只在高压侧调节?请高人指点!谢谢!
bebber
Lv.2
2006年10月18日 09:18:54
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
如题。另外,一般讲的当电压偏高或偏低时,调整分接头。这里的电压是指高压侧的还是低压侧的?电压偏低时,分接头应该往哪个方向调?.请高人指点!谢谢!
如题。
另外,一般讲的当电压偏高或偏低时,调整分接头。这里的电压是指高压侧的还是低压侧的?
电压偏低时,分接头应该往哪个方向调?.
请高人指点!谢谢!
免费打赏
jian_72
2006年10月18日 10:28:24
2楼
高压侧电压高,匝数多,电流小,设置分接头比较容易。
低压电压偏低时,高压分接头应向下调。
回复
guan_www@co163
2006年10月23日 16:06:06
3楼
高压侧电压高,电流小
低压侧电流大
回复
ice_v
2006年10月25日 10:22:52
4楼
500kV多采用220kV侧调压,220kV一般在高压侧
回复
wangchuanyong
2006年10月30日 11:50:25
5楼
1)这里的电压指输出侧电压偏高或偏低.
2)因高压侧电压高、电流小,既便于生产制造,又便于运行调节(电流小、调节时电弧小)。
3)电压偏低时应向小分接方向调,既向1分接的相反方向(3、5、7、9等方向)调。
回复
相关推荐
如何抑制励磁涌流对风电场变压器造成的影响?
风力发电技术
2024-08-14 10:02:35
变压器被雷击哪里容易坏?多久能恢复?
防雷减灾
2024-08-12 14:50:37
励磁涌流对风电场变压器及其继电保护有哪些影响?
风力发电技术
2024-08-12 09:35:45
电力变压器为什么要预充磁?
变压器
2024-08-05 09:36:47
三相变压器为什么会出现不对称涌流情况?
变压器
2024-08-02 10:12:56
存在哪些因素可能引起单相变压器励磁涌流?
输变电工程
2024-07-31 11:21:49
北方室内油浸变压器为什么会受潮?
供配电技术
2024-07-30 00:46:23
如何预防三相变压器产生励磁涌流现象?
变压器
2024-07-29 09:55:45
三相变压器励磁涌流可能给电力设备及系统带来哪些影响?
变压器
2024-07-26 09:07:19
变压器、箱式变电所安装质量管控
变压器
2024-07-25 11:20:42
三相变压器为什么会产生励磁涌流?
变压器
2024-07-24 11:20:19
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的区别
工业自动化
2024-07-18 15:54:19
如何有效控制高阻抗变压器励磁涌流?
变压器
2024-07-17 10:17:53
电力系统频繁使用高阻抗变压器有哪些好处?
变压器
2024-07-12 09:40:07
有哪些地方可以使用高阻抗变压器?
变压器
2024-07-08 09:28:46
为什么变压器投运前必须进行5次冲击试验
变压器
2024-07-02 09:44:17
如何布置配电房?(高压室/低压室/变压器室/变配电所)
供配电技术
2024-06-27 13:23:37
电力变压器中性点保护讲解,通俗易懂,建议收藏慢慢看!
变压器
2024-06-20 10:44:18
变压器停、送电操作步骤与注意事项
变压器
2024-06-19 10:43:37
2024版《电力变压器能效限定值及能效等级》即将发布
电气资料库
2024-06-19 10:35:57
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开