2楼
回复
3楼
这缺陷挺严重的,处理的时候也不知道有没有凿除部分原有砼。
回复
4楼
图片上说要凿到密实处的,但施工时如何定义这个密实处啊
回复
5楼
我的个神啊,现在干施工的都是些什么人?
回复
6楼
这是什么部位
回复
7楼
这混凝土浇筑的也太差劲了
回复
8楼
实际施工是很粗放的,这个处理结果最后主要是根据现场实际观测,用钢筋敲下,看看是否有松散颗粒剥离出来。这个一般就是与下一层老混凝土结合处以及钢筋密集处容易发生这种漏振所产生蜂窝麻面缺陷。
回复
9楼
水电站机组基础部位
回复
10楼
施工队员素质偏低,质量意识不强。出了问题之后,这个施工队就被赶出工地了!
回复
11楼
呵呵 你以为是些什么人呢,都是些业主、施工局领导的七大姑八大姨的某些亲戚的亲戚,关系错综复杂,每个队伍都有自己的关系,要不然怎么分包到这么大的项目呢!!
回复