现在有一个项目,原来是地上3层,地下1层的框架结构,基础是柱下平板式的筏板基础,原设计300厚(查看原图,柱底没有柱帽)。现在业主又在上面加了2层钢钢结构,让我帮忙复核基础是否满足要求。经过计算后,柱底轴力加大,原来300厚的筏板基础,配筋加大了不少。但这种已经施工完毕的筏板基础似乎不太好加固,很让人头疼。我想到了3种方法,但似乎都不是太好1.在300厚的筏板上,再浇筑150mm的叠合层并配置钢筋。但这种在筏板的跨中受拉区加厚的做法,不知道有没有实际效果,上下两层砼是不是能有效结合共同工作,还是个疑问。
我想到了3种方法,但似乎都不是太好
1.在300厚的筏板上,再浇筑150mm的叠合层并配置钢筋。但这种在筏板的跨中受拉区加厚的做法,不知道有没有实际效果,上下两层砼是不是能有效结合共同工作,还是个疑问。
2.在筏板上皮粘贴碳纤维,但是由于配筋相差较多,而且没法在弯矩最大的底部支座处粘碳纤维,感觉效果也不明显。
3.在柱子根部补充浇筑一个300高的柱墩,减少筏板的配筋面积。但增加的柱墩平面面积太大,影响建筑的使用功能。
请问各位高手,有没有碰到过这种类似的情况。针对这种地基承载力满足,但筏板厚度和配筋不足的情况,一般是采用何种方法进行基础加固的。
2楼
1. 加厚板的方式有效果。建议你考虑加厚200mm,以确保新加砼层的截面刚度。有措施可以保证新旧连接的良好结合——原伐版面上,凿除砂浆层至砼面,将砼面凿毛,清理、清洗凿毛的碎渣。刷界面剂/掺胶水泥浆。纵向横向,均匀间距设置倒U型,或者倒L型界面连接筋。连接筋,植入原有伐板内,10d就可以。这是为了构造上,让新旧面层良好结合。新加砼宜用相同或者高一标号的细石砼。
2.伐板上部粘碳纤维不合适。尤其是预计用碳纤维加固后,等效过来如果构件是相当于超筋的话。加层要考虑伐板的抗弯还有抗剪切冲切方面的验算。加厚伐版的同时,考虑支座除同时加大截面。按植筋方式处理连接节点。
3.由于是底层柱,建议中柱、角柱要保险处理,即便影响使用也要加固。柱子的轴压比需要控制。加固后,底层柱要达到新功能下的承载力。如果两边加高加宽的加墩做法受到约束,可以考虑纵向横向,在伐板面上加连系梁上来,分担柱底受力。另一方也整体提高伐板的刚度。但是不建议这样。要注意底层柱,在抗震下内里变化。合理设计底层柱加固方式。
[
本帖最后由 john_murphy 于 2012-4-9 10:28 编辑 ]
回复
3楼
统一加大板厚,钢筋用3级得
回复
4楼
学习了 以后可能会用到...
回复
5楼
加大板厚,植入竖向栓筋保证叠合层的共同作用。
回复
6楼
在300厚的筏板上,再浇筑150mm的叠合层并配置钢筋,是没问题的,做法:1、凿除建筑,2,底板砼面凿毛,清理干净,3、倒L/U型植筋14[间距可控制在300及以内,梅花型],植入原有伐板内200,4、布置新增面筋12间距控制在150,5、清理干净,6、刷界面剂/掺胶水泥浆,7、浇筑高一级的碎石砼。
同时对于柱而言,如果轴压超了,对底层柱可采用增大截面[不影响建筑使用功能]或者粘钢板
回复
7楼
更正第1条应该为“1、凿除建筑层”
回复
8楼
曾经我们有个工地由于侧面基坑及实际现场施工困难,承台也采用了分层浇筑,也是采用竖向植筋方法,第一层浇至基础底板底,第二次浇上面部分。主要的是清理及植筋要到位。
回复
9楼
在分析过程中,必须是在满足抗冲切、抗剪,抗弯要求前提下执行
回复
10楼
在筏板上皮粘贴碳纤维对于柱底冲切讲没什么帮助
回复
11楼
谢谢大师指教呀!学习了!
回复