室外消防栓要水泵接合器?
xufengchina
2004年03月23日 09:23:42
只看楼主

环形室外消防栓系统,由市政管网供水,消防公司投标时提出要加水泵接合器,要么?我没查到相关规范。Who knows?

环形室外消防栓系统,由市政管网供水,消防公司投标时提出要加水泵接合器,要么?我没查到相关规范。
Who knows?
liangfp
2004年03月23日 10:06:51
2楼
查高规7.4.5
回复
zhonglichao
2004年03月23日 10:28:44
3楼
不用设,水泵接合是对室内消防系统的,室外不用
回复
xufengchina
2004年03月23日 11:18:27
4楼
谢谢各位!
liangfp ,高规7.4.5说的是室内系统。
回复
liangfp
2004年03月23日 11:20:10
5楼
对不起,我看错了,室外消防管网不需要水泵接合器。
回复
jiangbeijun
2004年03月23日 13:30:45
6楼
室外消火栓主要是方便消防车取水用,因此不需要加设水泵结合器
回复
wyw1860
2004年03月23日 14:24:18
7楼
同意
回复
aq1101
2004年03月23日 14:38:53
8楼
室外消防管不需要水泵结合器
回复