环形室外消防栓系统,由市政管网供水,消防公司投标时提出要加水泵接合器,要么?我没查到相关规范。Who knows?
环形室外消防栓系统,由市政管网供水,消防公司投标时提出要加水泵接合器,要么?我没查到相关规范。
Who knows?
2楼
查高规7.4.5
回复
3楼
不用设,水泵接合是对室内消防系统的,室外不用
回复
4楼
谢谢各位!
liangfp ,高规7.4.5说的是室内系统。
回复
5楼
对不起,我看错了,室外消防管网不需要水泵接合器。
回复
6楼
室外消火栓主要是方便消防车取水用,因此不需要加设水泵结合器
回复
7楼
同意
回复
8楼
室外消防管不需要水泵结合器
回复