消防登高面问题
阿浪
阿浪 Lv.2
2012年04月06日 21:20:11
只看楼主

规范讲消防登高面不小于建筑的长边长度,又有每块消防登高面不小于15x8米,怎么理解这两个说法,请高手指点,谢谢!

规范讲消防登高面不小于建筑的长边长度,又有每块消防登高面不小于15x8米,怎么理解这两个说法,请高手指点,谢谢!
免费打赏
jsa346
2012年04月07日 08:45:52
2楼
1.消防登高面不小于建筑的长边长度......指的是可以作为消防车接近建筑物使用的作业面,其长度不小于建筑物的长边长度。
2.15x8米......指的是在这个作业面上,能够实际使用的范围不小于15×8.因为登高面上面是不禁止设非建筑的设施的,比如种植,座椅等。
回复
空空
2012年04月07日 10:21:51
3楼
你看规范不仔细, 一个是登高面,一个是登高场地。二个概念。。
回复
一座城池
2013年07月10日 18:18:25
4楼
一个是立面,一个地面面积
回复

相关推荐

APP内打开