讨论
zyb0832
zyb0832 Lv.2
2012年04月06日 20:27:04
来自于制冷技术
只看楼主

活塞式氨压机在停机后启动出现活塞与缸套抱死的现现象,

活塞式氨压机在停机后启动出现活塞与缸套抱死的现现象,
免费打赏
zyb0832
2012年04月06日 20:31:55
2楼
活塞式氨压机在停机后启动出现活塞与缸套抱死的现象,请问各位高手是什么原因造成的?
回复
荣昌制冷
2012年04月07日 16:26:35
3楼
润滑系统供油不畅,转动部件油路堵塞;
润滑油中有大量氨液,压缩机湿冲程;
高低压压差过大;
压缩机的主轴承、连杆轴瓦、活塞衬套、活塞环及油环损坏等。
回复
阎良人
2012年04月08日 16:26:47
4楼
个人见解:
1. 压缩机正常运行停机后活塞和缸套是不会抱死的,原因是压缩机正常运行时有一定标准的油压强制润滑各个运动部位。一般压缩机都有油压保护控制。
2.压机停机后有时手动盘车时盘不动,这种现象不是活塞缸套抱死,而是油活塞可能是没有复位或回油管堵塞造成顶杆没有将吸气阀片顶开复位(减载停机后吸气阀片复位曲轴箱和缸桶串通),造成缸桶内憋压,这时盘车肯定盘不动。
回复
阎良人
2012年04月08日 16:30:46
5楼
个人见解;
如果有这种现象发生,建议用杠杆盘动联轴器(大轮)盘动几圈就可以啦。
回复
zyb0832
2012年04月14日 12:07:36
6楼
还有个现象是四台活塞机不但出抱死,而且润滑油出出色乳化现象,在更换其它品牌的润滑油后也出现同样的情况。其它两台螺杆要没事。
回复
zyb0832
2012年04月14日 12:10:26
7楼
还有个现象是四台活塞机不但出抱死,而且润滑油出出色乳化现象,在拆开后检查,缸套内有粘状的物质,在更换其它品牌的润滑油后也出现同样的情况。其它两台螺杆机要没事。
回复
诺尔制冷
2012年04月14日 17:18:59
8楼
一个不是抱死,是气缸没有完全下载,造成并气,出现这个情况后,需要检查下载装置是否在下载位置,检查下载装置是否卡主,启动前先盘动连接盘几圈,等手用正常转动后再启动
回复
阎良人
2012年04月14日 19:37:35
9楼
个人见解;
这种现象应该是冷冻机油和制冷剂不匹配产生异物,氨用冷冻机油标准是:L-DRA/A(氨专用)
回复
dwyj2006
2012年04月15日 22:11:06
10楼
来学习学习!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
xyjin1986
2012年04月16日 07:00:05
11楼
没有接触过氨机,不过油有点像不对
回复

相关推荐