室外排水系统中,坡度最大可以是多少?
hujl2001
hujl2001 Lv.4
2006年10月17日 18:10:40
只看楼主

本人作一个山地的项目,大家推荐一下。

本人作一个山地的项目,大家推荐一下。
免费打赏
f_jg2003
2006年10月20日 17:55:11
22楼
按最大坡度做有可能会省掉不少跌水井的,而且埋深也会浅不少的。我曾经遇到过一个,沿路坡度正好是0.15,所以埋深沿程一样,跌水井也不做。
实际算出流速应该是比较合理,但我们很多时候很难精确的算出来。
回复
dulan17
2006年10月21日 13:04:02
23楼
我上个月正好作了一个.,最大我设在12%,通过审查了,是混凝土管,DN400
回复
hujl2001
2006年10月21日 18:41:40
24楼

0.120的坡度的确不小,看来还是可以参考一下这样的坡度来设计的。
回复
pangxie628
2006年10月21日 23:12:44
25楼
是的 在坡度较大的地方管道坡度可以大点的
只要流速满足就行了
不过也要考虑防止壅水
回复
somebody665
2006年10月22日 09:13:10
26楼



要考虑坡度过大,产生自流速过大,产生的虹吸现象,破坏支管水封问题。
回复
yufeng101877
2007年08月30日 17:10:04
27楼
能不断考虑和进步,谢谢你们!