室外排水系统中,坡度最大可以是多少?
hujl2001
hujl2001 Lv.4
2006年10月17日 18:10:40
只看楼主

本人作一个山地的项目,大家推荐一下。

本人作一个山地的项目,大家推荐一下。
免费打赏
f_jg2003
2006年10月19日 11:58:06
12楼


我看的是《建筑设备安装中的常见错误及预防措施》中的数据,不能作为规范来用,但可以用来参考。
回复
canline
2006年10月19日 12:21:17
13楼
坡度太大管子也会有冲刷,看到大家这么多的答案,看样子最大坡度很多人都忽视了.现在将此表发下来,希望大家用的上.
D-Imax的关系
D(mm) Imax(千分之一)
200 100
250 70
300 50
350 50
400 50
450 50
500 30
600 25
700 25
800 25
900 25
1000 20
1200 18
1400 15
1600 12
1800 11
2000 9.5
2200 8.5
2400 7.5
2600 6.5
为保证管道的运行和维护管理,应考虑各种管径的最大设计坡度.最大设计坡度应为各种管径的管道,当其充满度达到最大值且流速接近和小于最大流速时所对应的坡度.
回复
canline
2006年10月19日 12:22:19
14楼
又来问,我以前就回答了这个问题,你在网页上找找就知道答案.
回复
wjk2618
2006年10月19日 13:48:40
15楼
不一定要按最大坡度做,沿路设井跌水就行了。1米以下是不用做跌水井得
回复
kj--525
2006年10月19日 14:18:12
16楼


老大你确定是百分之几?什么书上的哦!
应该是千分之还是百分之?
回复
somebody665
2006年10月19日 17:31:04
17楼


楼主的意是指,怕坡度大拉?还是坡度不够?
本人智商Q《40 ,没搞明白?
回复
hujl2001
2006年10月20日 09:35:36
18楼

17楼:
山地陡了一些,自然是想把坡度作大,然后控制埋深,否则,管道不就需要加固措施了吗,那样我感觉会带来麻烦的。
回复
zihao
2006年10月20日 10:08:24
19楼

不是百分号吧,应该是千分号才对!
回复
水手633
2006年10月20日 13:00:49
20楼
做室外排水系统,主要考虑的还是流速,只要能保证流速在规定范围,随便你坡度取多大(当然是依速度值算出来的)。你主要考虑的应该是对管道的冲刷,最大坡度一说其实是要考虑速度的大小。
回复
zhxiafang@co163
2006年10月20日 15:13:07
21楼


支持这种做法,按标准坡度施工,适当位置增设跌水井,比较合理!
回复

相关推荐