室外雨水排水系统坡度0.12%是否可以?
pzf1234
pzf1234 Lv.2
2007年12月03日 10:36:53
只看楼主

室外雨水排水系统坡度0.12%是否可以?

室外雨水排水系统坡度0.12%是否可以?
免费打赏
lesehan
2007年12月03日 12:39:51
2楼
应该不行,规范有要求,坡度太小,施工时易做不出来,30米一个检查井,标高相差不超过4cm,何况建筑物附近的检查井间距到不了30米。
回复
huangzhimin
2007年12月07日 16:23:59
3楼
室外雨水排水系统坡度0.12%是否可以? 题意不清,因坡度与流量,管径有关。
根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)中第4.2.10条有关规定,雨水管最小管径d300mm与相应最小设计坡度为0.003(塑料管为0.002),所以管道的坡度应根据设计流量和管径来确定。