【讨论】变压器检修低压总柜分闸,发电时N线回流到变压器
co_____188
co_____188 Lv.3
2012年04月06日 08:52:11
来自于变压器
只看楼主

公司的变压器是干式变压器,低压侧三相连接低压总开关的进线侧,而N线直接连到低压柜的PEN排发电机的相线经一个开关连接到低压柜,但N线也是直接连接到低压柜的PEN排。由于发电机是后来添加的,所以没有断开低压柜PEN排与变压器的装置现在需要对变压器检修,变压器高低压侧接地,然后用发电机发电带负荷这时低压总柜分闸,相线不会倒供变压器,但N线却可以回流到变压器,这时变压器低压侧接地,这样是否正当?会不会对发电机、变压器、检修人员有害?

公司的变压器是干式变压器,低压侧三相连接低压总开关的进线侧,而N线直接连到低压柜的PEN排

发电机的相线经一个开关连接到低压柜,但N线也是直接连接到低压柜的PEN排。由于发电机是后来添加的,所以没有断开低压柜PEN排与变压器的装置

现在需要对变压器检修,变压器高低压侧接地,然后用发电机发电带负荷

这时低压总柜分闸,相线不会倒供变压器,但N线却可以回流到变压器,这时变压器低压侧接地,这样是否正当?会不会对发电机、变压器、检修人员有害?

高手解答下,谢谢!
免费打赏
co_____188
2012年04月06日 14:32:28
2楼
我画了个简图,在附件,大家看看,帮帮忙

我自己认为,按理说变压器中性点与变压器箱体接了地,这时即使发电N线回流,再次在低压四柱接地也应该没有影响

是这样吗?
回复
oooooo800
2012年04月06日 15:03:09
3楼
没影响!没影响!没影响!
回复
x253083861
2012年04月06日 16:59:58
4楼
现在我们这边发电和市电N线全部要断开,都是用4级刀闸或断路器的。我想应该有一点影响吧。求解答。
回复
天空蔚蓝
2012年04月06日 17:39:11
5楼
为了安全吗?
回复
zyz8438
2012年04月06日 22:25:35
6楼
变压器、发电机、以及所谓的PEN,都是在什么地方接地的?
回复
oooooo800
2012年04月07日 08:25:16
7楼
我想LZ的意思,变压器中性点接地了,然后引到低压柜内的N上。
回复
a656250978
2012年04月09日 10:48:50
8楼
没影响 不会有安全隐患的 因为每台变压器2次侧N都会接地的 在接地后才可以引入用户的
发电机如果不是违规安装的话 也是必须会接地的 而且 你在在用户端也是N 地 混接
所以对人 和设备不会有影响
回复
jm050601
2012年04月09日 14:57:33
9楼
回复
wcd814
2012年04月09日 16:07:16
10楼
我这边有同样情况,很想学习学习!
回复
mqli2004
2012年04月09日 20:46:49
11楼
做好等电位联接,没问题。
回复

相关推荐

APP内打开