公司的变压器是干式变压器,低压侧三相连接低压总开关的进线侧,而N线直接连到低压柜的PEN排发电机的相线经一个开关连接到低压柜,但N线也是直接连接到低压柜的PEN排。由于发电机是后来添加的,所以没有断开低压柜PEN排与变压器的装置现在需要对变压器检修,变压器高低压侧接地,然后用发电机发电带负荷这时低压总柜分闸,相线不会倒供变压器,但N线却可以回流到变压器,这时变压器低压侧接地,这样是否正当?会不会对发电机、变压器、检修人员有害?
公司的变压器是干式变压器,低压侧三相连接低压总开关的进线侧,而N线直接连到低压柜的PEN排
发电机的相线经一个开关连接到低压柜,但N线也是直接连接到低压柜的PEN排。由于发电机是后来添加的,所以没有断开低压柜PEN排与变压器的装置
现在需要对变压器检修,变压器高低压侧接地,然后用发电机发电带负荷
这时低压总柜分闸,相线不会倒供变压器,但N线却可以回流到变压器,这时变压器低压侧接地,这样是否正当?会不会对发电机、变压器、检修人员有害?
高手解答下,谢谢!
2楼
我画了个简图,在附件,大家看看,帮帮忙
我自己认为,按理说变压器中性点与变压器箱体接了地,这时即使发电N线回流,再次在低压四柱接地也应该没有影响
是这样吗?
回复
3楼
没影响!没影响!没影响!
回复
4楼
现在我们这边发电和市电N线全部要断开,都是用4级刀闸或断路器的。我想应该有一点影响吧。求解答。
回复
5楼
为了安全吗?
回复
6楼
变压器、发电机、以及所谓的PEN,都是在什么地方接地的?
回复
7楼
我想LZ的意思,变压器中性点接地了,然后引到低压柜内的N上。
回复
8楼
没影响 不会有安全隐患的 因为每台变压器2次侧N都会接地的 在接地后才可以引入用户的
发电机如果不是违规安装的话 也是必须会接地的 而且 你在在用户端也是N 地 混接
所以对人 和设备不会有影响
回复
9楼
回复
10楼
我这边有同样情况,很想学习学习!
回复
11楼
做好等电位联接,没问题。
回复