【请问】5台185KW的真空泵配电控制,距离250米用多大电缆
qq370247438
2012年04月05日 17:33:32
来自于继电保护
只看楼主

5台185KW的真空泵 距离250米 用多大电缆?功率是不是要用实际功率来算电流,再用电流来选择电气元件,求指教。

5台185KW的真空泵 距离250米 用多大电缆?功率是不是要用实际功率来算电流,再用电流来选择电气元件,求指教。
免费打赏
lingxuct
2012年04月05日 21:14:01
2楼
5台185KW,距离250米,总功率925KW,能不能把变压器移动250米?!
回复
qq370247438
2012年04月06日 08:33:28
3楼
不能移动,位置是定了的,启动可以一台一台的顺序启动,用自耦降压启动的,4用1备
回复
lingxuct
2012年04月07日 17:56:52
4楼
5台185KW泵的开关都装到250米以外的配电室里,控制电缆放到现场,这样,5台电机放5路主电缆和5根控制电缆。

每台电机的主电缆用二根YJV22-0.6/1 3X95的好了。共10根主电缆,2500KVA变压器的话,每台电机都直接全压起动。
回复
天空蔚蓝
2012年04月08日 08:17:05
5楼
5台185KW的真空泵 距离250米 925kw最小用5根240的电缆,电流一般简单计算1.8倍,看看真空泵的名牌就知道了
回复
asxfc
2012年04月08日 08:48:26
6楼
每台电机的主电缆用二根YJV22-0.6/1 3X95的好了。共10根主电缆 1600KVA变压器 星角启动
回复
asxfc
2012年04月08日 08:49:19
7楼
挪动变压器的最好,电缆的费用就要100多万啊
回复
yb233361
2012年04月08日 18:52:06
8楼
每台电机的主电缆用二根YJV22-0.6/1 3X95的好了。共10根主电缆 1600KVA变压器 星角启动

95的电缆考虑压降、并列、直埋好像偏小,用150的吧
回复
hxfznlq
2012年04月08日 20:19:48
9楼
没必要用YJV22的电缆,价格太高,用YJV3*95+1+50的就行,埋在地下1米。没必要用铠装的。每台用2跟95平方的,因线路太长。
回复
一枕黄粱
2012年04月09日 07:20:03
10楼
据电缆厂家说铠装的电缆与无铠装电缆价格相差不大,铠装电缆只是施工中相比无铠装的电缆要困难一些
回复
qq370247438
2012年04月09日 13:29:49
11楼
配电室没有变压器,只有拉电缆过去,走电缆梯形桥架,这要怎么办?
回复

相关推荐