5台185KW的真空泵 距离250米 用多大电缆?功率是不是要用实际功率来算电流,再用电流来选择电气元件,求指教。
5台185KW的真空泵 距离250米 用多大电缆?功率是不是要用实际功率来算电流,再用电流来选择电气元件,求指教。
2楼
5台185KW,距离250米,总功率925KW,能不能把变压器移动250米?!
回复
3楼
不能移动,位置是定了的,启动可以一台一台的顺序启动,用自耦降压启动的,4用1备
回复
4楼
5台185KW泵的开关都装到250米以外的配电室里,控制电缆放到现场,这样,5台电机放5路主电缆和5根控制电缆。
每台电机的主电缆用二根YJV22-0.6/1 3X95的好了。共10根主电缆,2500KVA变压器的话,每台电机都直接全压起动。
回复
5楼
5台185KW的真空泵 距离250米 925kw最小用5根240的电缆,电流一般简单计算1.8倍,看看真空泵的名牌就知道了
回复
6楼
每台电机的主电缆用二根YJV22-0.6/1 3X95的好了。共10根主电缆 1600KVA变压器 星角启动
回复
7楼
挪动变压器的最好,电缆的费用就要100多万啊
回复
8楼
每台电机的主电缆用二根YJV22-0.6/1 3X95的好了。共10根主电缆 1600KVA变压器 星角启动
95的电缆考虑压降、并列、直埋好像偏小,用150的吧
回复
9楼
没必要用YJV22的电缆,价格太高,用YJV3*95+1+50的就行,埋在地下1米。没必要用铠装的。每台用2跟95平方的,因线路太长。
回复
10楼
据电缆厂家说铠装的电缆与无铠装电缆价格相差不大,铠装电缆只是施工中相比无铠装的电缆要困难一些
回复
11楼
配电室没有变压器,只有拉电缆过去,走电缆梯形桥架,这要怎么办?
回复