5台185KW的真空泵 距离250米 用多大电缆?功率是不是要用实际功率来算电流,再用电流来选择电气元件,求指教。

5台185KW的真空泵 距离250米 用多大电缆?功率是不是要用实际功率来算电流,再用电流来选择电气元件,求指教。
免费打赏
xishou1990
2012年04月11日 19:37:43
12楼
请问这种接地如何解决,两根95为什么不用一跟185的呢?
回复
lxx297537449
2012年04月12日 18:24:43
13楼
要想满足灵敏度要5台185KW电机,如一台台敷要每台二根YJV223*150+70mm2电缆.光电缆就100来万,运行中还会有很大损耗为什么不把变压器移到现场呢.现在的箱变体积又不大,你有敷10根低压电缆的通道敷一根高压电缆应该没问题吧.
回复
hhd89-1
2012年04月14日 17:20:52
14楼
用1*240的二根就可以了.可以架空放也可以埋地放.