我姐买了个房子,,去看了一下。。每个房间都设了侧喷,,,我迷惘了。。是按照哪个规范做的呢。。图片上红色管事喷淋管。。
我姐买了个房子,,去看了一下。。每个房间都设了侧喷,,,我迷惘了。。是按照哪个规范做的呢。。
图片上红色管事喷淋管。。
13楼
学习了
回复
14楼
回复
15楼
那个显然是公寓式住宅嘛,肯定是要上喷淋的,哪有住宅带走廊的。不满足住宅设计标准的
回复
16楼
如果建筑的性质是普通住宅70年产权的那种,目前除了上海的超高层住宅外,是不用在户内做喷淋的,上海的超高层住宅需要在户内设置,去年刚出的规范
如果建筑的性质是商业非70年产权的那种,如果是高层,客房内是需要设置喷淋的,如果是多层,按照每层面积或总建筑面积来区分是否需要设置喷淋
LZ根据以上的规范和建筑性质去套吧
回复
17楼
前阵子刚做过这样一个项目,是开发商拿地的时候,这块地就是公建,但是开发商想做住宅卖,所以想出个名词:公寓式办公楼。。。。
回复
18楼
肯定不是纯住宅,估计是公寓吧。
回复
19楼
最近也在搞这样的,开发商弄了个建成后5年内是公租房(经济廉租房),之后再改造成酒店办公
回复
20楼
住宅套内有自喷,你姐买的房子是高级住宅,有钱啊!
回复
21楼
1、先要看是什么性质的建筑,如果是纯住宅,只有超过35层的住宅或超高层住宅才有可能做喷淋,还有一些地方的规定。
2、如果不是住宅,那不用说,要做喷淋!!
回复
22楼
高规中没有规定户内要做喷淋,公共部分是必须的。还是看看你的住宅性质吧,我猜可能是商住楼或酒店式公寓,不可能是纯住宅。我在南京做的160米超高层住宅也没有要求户内做喷淋。
回复