我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?
我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?
82楼
是因为你有足够的余量,即实际都没超过两根150容量.是假想
回复
83楼
。《电力工程电缆设计规范》中明确规定“交联供电回路由多根电缆并联组成时,宜采用相同截面”。因为并联时的电流分配,不仅与阻抗有关,还与有功无功负荷有关。设计时很难把握,且不同步。不但要求截面相同,敷设路径也应相同. 所以是不行的。在实际使用中会发生火灾的(95的容易发热着火)
回复
84楼
有可能3条240电缆的阻抗不一样,现场最好用电桥测一下就明白了.凭经验电缆或施工有问题.
回复
85楼
不行吧
阻抗小的那根电缆电流易过载吧
回复
86楼
敷设中要满足规范要求的间距要求????请问有什么要求,哪本规范有说明呢?请指教。
回复
87楼
在实际应用中可以做为应急使用,如果是长期使用的话,不建议这样做,12楼说的挺好的了。电流的分配不光是和阻抗有关.
回复
88楼
观望学习
回复
89楼
观望学习
回复
90楼
继续观望学习中
回复
91楼
《电力工程电缆设计规范》中明确规定“交联供电回路由多根电缆并联组成时,宜采用相同截面”。因为并联时的电流分配,不仅与阻抗有关,还与有功无功负荷有关。
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第18.1.4条中也提到:电线、电缆接线必须准确,并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。
宜采用相同截面:不屬於強制執行要求.
电线、电缆接线必须准确,并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致:屬於強制執行要求.
*理論上可以使用,實際工作面不可以使用,會有磁場及電流不穩定偏向.
回复