我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?
我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?
92楼
按照验收规范,应当同规格和型号的电缆,若为TN-S系统的话应9YJV1*185电缆方可,不可乱用,要出事的
回复
93楼
可以,理由是:电缆并联运行时其两端的电压相同,截面小的电缆其电阻较大,流过的电流自然就小。
回复
94楼
我这里也有这样的情况,双拼95平方的五芯电缆,拖4台55千瓦的电机,外加一根25平方的,拖一台55千瓦的电机.不知这样是否可行?
回复
95楼
上面的说得有的道理啊?学习中啊^^^^^^^^^^^^呵呵
回复
96楼
从电工学考虑,只要芯线性质相同、长度相同就可以了。同一像电缆内也有多根芯线组成。
回复
97楼
有道理.
回复
98楼
道理很简单,并联电阻的时候,电阻小的流过的电流就大,这个谁都知道,电流分配不一样,时间长了容易造成一路提前老化
回复
99楼
不行
回复
100楼
不行
回复
101楼
我认为不行
回复