不同截面的电缆可否并联运行?
wqqwym
wqqwym Lv.2
2006年10月17日 10:17:46
只看楼主

我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?

我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?
免费打赏
wanggaoming321
2006年10月23日 20:06:09
92楼
按照验收规范,应当同规格和型号的电缆,若为TN-S系统的话应9YJV1*185电缆方可,不可乱用,要出事的
回复
zsctcy
2006年10月23日 20:13:55
93楼
可以,理由是:电缆并联运行时其两端的电压相同,截面小的电缆其电阻较大,流过的电流自然就小。
回复
gjs10000
2006年10月23日 21:33:27
94楼

我这里也有这样的情况,双拼95平方的五芯电缆,拖4台55千瓦的电机,外加一根25平方的,拖一台55千瓦的电机.不知这样是否可行?
回复
xinjunxj
2006年10月23日 23:40:55
95楼
上面的说得有的道理啊?学习中啊^^^^^^^^^^^^呵呵
回复
sx717
2006年10月24日 07:52:09
96楼
从电工学考虑,只要芯线性质相同、长度相同就可以了。同一像电缆内也有多根芯线组成。
回复
ysj72@co163
2006年10月24日 08:44:47
97楼


有道理.
回复
garfield99zhao
2006年10月24日 09:43:19
98楼
道理很简单,并联电阻的时候,电阻小的流过的电流就大,这个谁都知道,电流分配不一样,时间长了容易造成一路提前老化
回复
2zyf
2006年10月24日 09:44:22
99楼
不行
回复
xyqcs
2006年10月24日 10:23:13
100楼
不行
回复
changhuiming8120
2006年10月24日 10:57:59
101楼
我认为不行
回复

相关推荐