不同截面的电缆可否并联运行?
wqqwym
wqqwym Lv.2
2006年10月17日 10:17:46
只看楼主

我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?

我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?
免费打赏
guowei-william
2006年10月24日 11:01:11
102楼
不知规范有无相关规定,我个人觉得不行,电流的分配不好掌握.
回复
cxr19700826
2006年10月24日 11:21:54
103楼
肯定不行的,这是常设.
回复
zhang_tao_2004
2006年10月24日 11:37:04
104楼
不同截面的电缆双拼是不好的,因为交流电流的集肤效应,是电流在不同的两根电缆上的分配不成比例,保护电气不好保护到
回复
y1y2y3y4y5
2006年10月24日 21:33:37
105楼
不行的!我就想不通为什麽要用不同截面的电缆呢?脑袋里进水了吧
回复
lzq3304
2006年10月25日 09:42:15
106楼
尽量不用 因为电流分配不均衡 可能造成截面小的过载运行
回复
chenlixin1234
2006年10月25日 10:28:20
107楼

但一般情况,截面小的电缆电抗较小。
回复
zzhspeed
2006年10月25日 11:08:02
108楼
我认为,首先规范是没有禁止这种做法的。设计规范里是“宜”,验收规范里仔细翻看条文说明可以发现:“应”的前提是设计中采用了同截面;但如果设计时没有采用同截面(此时也定是经过计算可以使用的),则验收规范的“应”属于无效。
其次,实际使用中若受条件限制,无法凑齐多根同截面电缆时,在经过计算论证,可以保证配电要求的情况下,采用不同截面也无可厚非。
至于具体如何拼接使用如何计算,肯定是有论证方法的。你自己不会计算,你就不允许其他所有人用了,哪有这种道理。
回复
lyq13703983100
2006年10月25日 12:36:42
109楼
不赞同这样做!
回复
shwdw
2006年10月25日 14:20:44
110楼
不赞同
回复
shwdw
2006年10月25日 14:22:56
111楼
不可以。
回复

相关推荐

APP内打开