不同截面的电缆可否并联运行?
wqqwym
wqqwym Lv.2
2006年10月17日 10:17:46
只看楼主

我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?

我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?
免费打赏
dljeth
2006年10月25日 17:08:52
112楼
尽量不要这么做,除非万不得已。
回复
gongwanni
2006年10月25日 17:11:12
113楼

可以,但有条件:
一、导体部分的材质要一致,最好是同一批生产出炉;
二、按截面分配的电流要不超过各电缆的载流量要求;
三、长度差别要小于2%。
回复
gongwanni
2006年10月25日 17:16:12
114楼
我有过这样的做法:把VLV3*120+1*70与YJLV3*150并联使用,满载负荷运行监视温度正常!
回复
san__dong
2006年10月25日 17:47:58
115楼
我们满足的是载流量。查表后可满足630A开关需要。当然,在敷设中要满足规范要求的间距要求。两根150和一根95的交联凯装铝线
wo xiag zd 我想知道这两根电缆怎么可以满足630A的电流`~~~你是怎么计算的`~~查的那本书????我计算这两根电缆的载流量没那吗高吧~~!
回复
smallpipi
2006年10月25日 19:14:46
116楼
好像不行!!!!负荷分配不均
回复
dbhfree
2006年10月25日 23:26:50
117楼
不能并联运行,因为不同截面积的电缆其阻抗值相差较大,会引起电流分配不均,导致部分电缆发热严重。
回复
yankun123
2006年10月26日 09:14:11
118楼
举例说、如同河流一样,水肯定走宽界面,如果你一大一小,谁可能串流,或回流,到时就会有破坏性的影响
回复
lggufei
2006年10月26日 09:59:17
119楼
规范上讲的是宜.宜是什么意思?就是一般情况你都应该这样做的.所以我一般设计时都是相同截面的.我们这审图很严的.况且稍微大一点也没什么害处.
回复
gongwanni
2006年10月26日 12:36:20
120楼

交联凯装铝线允许最高温度是90度,你再查算一下!
回复
zzhspeed
2006年10月27日 14:57:07
121楼

我敢打赌,全中国没有一个设计师在设计的时候会采用不同型号的电缆,这一点不用你说。
现在的问题不是设计过程中的问题,而是在实际使用中受条件限制时用户自己暂时用一下也未尝不可。
回复

相关推荐

APP内打开