不同截面的电缆可否并联运行?
wqqwym
wqqwym Lv.2
2006年10月17日 10:17:46
只看楼主

我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?

我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?
免费打赏
gegewu114
2006年10月23日 08:49:42
72楼

我觉得规范是不会错的,但是不要一味地说规范,因为还要看现场情况,只要能满足要求就是合理的.
回复
liuyenihao
2006年10月23日 09:32:40
73楼
应该不行,我曾经做一个2500A的双电源,我设计时用的是3*(240*7),但是后来在施工时240的电缆不够,刚好有库存的185的电缆,就用一条185的,但是在使用时却出现了一个问题.各条电缆载流量的分配严重不平衡.其中185的那条竟然达到了3百多安培,而有条240的却只有几十安培?后来我问了好多老工程师,他们也没有给我一个具体的回答.有点遗憾.不然我就告诉你是什么原因.
回复
zzhspeed
2006年10月23日 09:54:22
74楼
没有问题,尽管使用。
95的电导是150的63%,载流量是150的78%,所以95的电缆比150的更安全。630A时电流分配情况为:95电缆流过152A,150电缆各流过239A
在接线的时候一定要压接良好,否则同型号的电缆都偏流。
规范并没有禁止这种做法,更何况这是使用,又不是设计
回复
yyq_8076
2006年10月23日 10:21:47
75楼
不允许采用不同截面的电力电缆.
回复
gxzg
2006年10月23日 10:25:58
76楼

支持!
回复
gxzg
2006年10月23日 10:58:22
77楼
在实际中,并联的电缆只要导电材料相同,长度相同,多根电缆就可以并联运行!
回复
sbudng_06
2006年10月23日 11:24:47
78楼
我见过的有:4条YJV300的电缆并联运行,电缆厂家相同,型号相同,走的路径和长度相同,实际测量时,电流最小的只有180A,电流最大的达到600A。
你认为150与95的并联运行就行吗?
回复
wtx0528
2006年10月23日 11:28:09
79楼
如果是做设计尽用用相同规格电缆,如果是工厂内技改,根据实际条件用不同规格也是可以的,只要其截流量不超过额定值,实际运行时二根电缆的电流是按其单位长度的阻抗值成反比分配的。
回复
lncable
2006年10月23日 12:12:50
80楼
请注意电缆铠装层是否是普通磁性材料(涂漆钢带、镀锌钢带、镀锌钢丝)构成的。如果是的话,千万不要并联作为单相使用!


否则电缆在运行过程中将产生涡流,实际载流量将降低60%以上,同时电缆发热严重!
回复
txws888
2006年10月23日 13:01:29
81楼

不可以用,当小电缆过载或故障时总闸无法保护.
回复

相关推荐

APP内打开