我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?
我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?
32楼
并联时阻抗不同,电流分配不一样
回复
33楼
引用规范正确,但解释有问题。
回复
34楼
不宜使用,截面一一样,电缆中电阻部分虽然150的比较比150部分大致大1.56倍,但电感部分大致一样,且后者可能比前者还大,并联95的电缆可能过载.
回复
35楼
哈哈
我大体计算过 理论上截面大的电缆更容易发生过载
不过如果裕量大的话 实际中可能没问题
但规范是绝对不允许的
回复
36楼
没出问题时,大家平安无事。
如果是你不按规范设计的而导致实际出问题时,你麻烦大了。
回复
37楼
可以用,取点并终点分闸控制
回复
38楼
不行,电流走节径。截面小电流大。
回复
39楼
可以用的
回复
40楼
不允许.
当线路长时,电抗远远大于电阻,且二者的电抗相差不大,所以流过二电缆的电流接近相等,造成小截面电缆过载.
一家之言.
回复
41楼
宜采用相同截面积的电缆线,载流量的满足只是其中一个方面。
回复