不同截面的电缆可否并联运行?
wqqwym
wqqwym Lv.2
2006年10月17日 10:17:46
只看楼主

我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?

我在做一车间低压总配电时,630A的进线开关选用两根150和一根95的交联凯装铝线直埋,不知道行不行?
免费打赏
njele
2006年10月20日 20:44:27
32楼
并联时阻抗不同,电流分配不一样
回复
hz775026
2006年10月20日 20:53:53
33楼

引用规范正确,但解释有问题。
回复
y502x
2006年10月20日 22:03:27
34楼
不宜使用,截面一一样,电缆中电阻部分虽然150的比较比150部分大致大1.56倍,但电感部分大致一样,且后者可能比前者还大,并联95的电缆可能过载.
回复
lanbai007
2006年10月20日 22:09:24
35楼
哈哈
我大体计算过 理论上截面大的电缆更容易发生过载
不过如果裕量大的话 实际中可能没问题
但规范是绝对不允许的
回复
设计走心
2006年10月21日 00:52:16
36楼
没出问题时,大家平安无事。
如果是你不按规范设计的而导致实际出问题时,你麻烦大了。
回复
zhang-945201
2006年10月21日 01:57:36
37楼
可以用,取点并终点分闸控制
回复
wang2954
2006年10月21日 02:38:13
38楼
不行,电流走节径。截面小电流大。
回复
wuxitap
2006年10月21日 05:36:49
39楼
可以用的
回复
ccc678
2006年10月21日 08:15:13
40楼
不允许.

当线路长时,电抗远远大于电阻,且二者的电抗相差不大,所以流过二电缆的电流接近相等,造成小截面电缆过载.

一家之言.

回复
ggrover
2006年10月21日 09:22:19
41楼
宜采用相同截面积的电缆线,载流量的满足只是其中一个方面。
回复

相关推荐

APP内打开