变压器并联运行问题
zbl0606
zbl0606 Lv.3
2012年04月04日 11:21:35
来自于变压器
只看楼主

请教高手指点:同一高压电源,同样大小同品牌批次变压器并联运行须要在两台进线中间加联络柜吗?安装和运行要注意哪些问题呀

请教高手指点:同一高压电源,同样大小同品牌批次变压器并联运行须要在两台进线中间加联络柜吗?安装和运行要注意哪些问题呀
lingxuct
2012年04月04日 13:07:57
2楼
检查变压器的结线组别是否相同,Uk%是否接近(不要求完全相同)。

如果是,且“同一高压电源,同样大小同品牌批次变压器”可以并列运行。

二低压进线柜之间加母联柜。
回复
zyz8438
2012年04月04日 20:36:57
3楼

楼主的意思是在变压器高压侧加联络开关?楼主可以借鉴110kV及以上的内桥接线。(外桥接线可能也有,但是应用较少)
回复
shideping
2012年04月06日 22:53:17
4楼
支持楼上的说法!
个人觉得高压侧加联络开关为好,这样一路进线故障,可由另一路带两台变压器。

[ 本帖最后由 shideping 于 2012-4-6 22:58 编辑 ]