大家来看看吧,欢迎各位大侠指教

大家来看看吧,欢迎各位大侠指教

DSCN3798.jpg


DSCN3799.jpg


DSCN3800.jpg


DSCN3801.jpg


DSCN3802.jpg


DSCN3803.jpg


DSCN3804.jpg

免费打赏
lcl79117
2012年04月12日 11:21:57
12楼
问题有一些,但现在施工常会有的现象
回复
刘氏家族
2012年04月12日 11:52:35
13楼
做的差 穿外墙不用套管吗,地漏没加存水湾,可以不加清扫口
回复
wangweivcc8
2012年04月12日 14:48:24
14楼
垃圾;DN100变DN50没有用DN75过度(几个排水口);另外DN100引上管没有清扫口。
回复
ydytf123
2012年04月12日 18:08:45
15楼
很烂啊!!这施工能验收?
回复
zmxzmx520
2012年04月12日 18:17:23
16楼
坡度做的不是很好
回复
xfk666
2012年04月12日 19:58:06
17楼
吊卡的间距不规范。
回复
jxf0612
2012年04月12日 20:31:19
18楼
这样的质量工程上很常见,特别是政府的保障房
回复
kangyuehui
2012年04月13日 08:22:38
19楼
1、横管坡度不够。
2、吊架间距太大。
3、主立管管底不能用90度弯头。
4、估计没有按图施工。
回复
wenbingdada
2012年04月13日 09:35:02
20楼
第一张管子好像还有倒坡现象,存水弯也没加,好在洞口还没封堵,好调。第二张就一个吊架在那个位置,我觉得有点悬。排水横管与支管的连接竟然用的是正三通,这肯定不行。
回复
kdl0519
2012年04月13日 11:41:00
21楼
我想设计的意图应该不是如此,应该是施工对这样做的!问题:无存水弯,无套管,穿墙、楼板时应加套管。