12楼
问题有一些,但现在施工常会有的现象
回复
13楼
做的差 穿外墙不用套管吗,地漏没加存水湾,可以不加清扫口
回复
14楼
垃圾;DN100变DN50没有用DN75过度(几个排水口);另外DN100引上管没有清扫口。
回复
15楼
很烂啊!!这施工能验收?
回复
16楼
坡度做的不是很好
回复
17楼
吊卡的间距不规范。
回复
18楼
这样的质量工程上很常见,特别是政府的保障房
回复
19楼
1、横管坡度不够。
2、吊架间距太大。
3、主立管管底不能用90度弯头。
4、估计没有按图施工。
回复
20楼
第一张管子好像还有倒坡现象,存水弯也没加,好在洞口还没封堵,好调。第二张就一个吊架在那个位置,我觉得有点悬。排水横管与支管的连接竟然用的是正三通,这肯定不行。
回复
21楼
我想设计的意图应该不是如此,应该是施工对这样做的!问题:无存水弯,无套管,穿墙、楼板时应加套管。
回复