【现场图片】大家来看看:这排水管做的怎么样,谢谢
yangjimeng
yangjimeng Lv.7
2012年04月04日 11:03:15
来自于工地图片
只看楼主

大家来看看吧,欢迎各位大侠指教

大家来看看吧,欢迎各位大侠指教

DSCN3798.jpg


DSCN3799.jpg


DSCN3800.jpg


DSCN3801.jpg


DSCN3802.jpg


DSCN3803.jpg


DSCN3804.jpg

免费打赏
dongshi343
2012年04月05日 13:16:08
2楼
从图片上看应该是污废合流。
回复
林昊爸爸
2012年04月06日 19:09:36
3楼
一个存水弯都没有。
另外管和管件是一个厂家的吗
回复
yangjimeng
2012年04月07日 10:13:10
4楼
不是一个厂家的,管子是中财的,管件是华亚的
回复
wangde019
2012年04月07日 12:09:59
5楼
按图施工了没有?后面怎么三跟管子汇集没有变径?
回复
铖3357
2012年04月09日 15:18:08
6楼
不咋的。很一般
回复
hui6817431
2012年04月09日 15:25:26
7楼
不怎么样,清扫口没加,立管检查口
回复
yingzi245513901
2012年04月11日 20:04:46
8楼
1,没有存水弯
2,90度弯管处太多。就是这样设计的吗?阻力很大哦。对排水不利啊
回复
hxb8989
2012年04月12日 10:37:28
9楼
施工做得不是很好。
回复
xingxing5270
2012年04月12日 11:08:47
10楼
清扫口是必须加的吗?不是有两个或者以上大便器时候才必须加清扫口的吗?
回复
sjzsnzhb
2012年04月12日 11:18:21
11楼
主立管也90度拐弯,考虑上面水流向下的冲击了吗?
三根管道汇集没有管径变化,工艺道道布置不美观看上去不舒服。