【请教】高压开关柜基础下是大梁怎么办?
lingxuct
lingxuct Lv.18
2012年04月03日 13:26:31
只看楼主

现好多变电所的开关柜下是电缆层,两层之间是开关柜安装的基础(槽钢)的楼板,楼板有大梁支撑。一般大梁每隔6~8米有一条,整排开关柜安装,总有几台会放在大梁的上面。大梁上面的开关柜,电缆从下面往上穿会被大梁挡住。这次又碰上了,一台出线柜有4根240的电缆并接,下面大梁宽400mm,柜宽800mm,一半被挡,四根主电缆又粗又大,根本没法全部穿进柜。朋友们讨论一下,怎样做法才能安装到位。还没说二次电缆挡住的事。

2012年04月07日 10:54:58
12楼
确实 需要 很多的考虑啊
回复
lingxuct
2012年04月07日 13:25:46
13楼

朋友好象没见过变电所,一个有电缆层的配电室,宽度需要多少米?房子宽度最大的也只有8米(我见过配电室立柱间距都在4米左右),如果有40台开关柜(每台宽0.8米好了),二排的单排也需20台(16米),4米间距一条横梁,就要过3条以上吧?

下图中上面是35/6KV的25MVA主变,面对面二排开关柜(大的宽1米,小的0.8米)

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-4-7 13:30 编辑 ]
回复
aidexianqi
2012年04月07日 16:01:16
14楼
2位区管威武啊
回复
heihei1
2012年04月07日 16:58:21
15楼
土建把基础抬高就对了
回复
lingxuct
2012年04月07日 17:43:14
16楼

又看不懂了,梁的上面是楼板,楼板厚一般为10~15cm,楼板上是基础槽钢,槽钢上是开关柜,如何把基础抬高?

让开关柜高出楼板多少?

而且我们大都把开关柜安装面(槽钢的上平面)高出楼板20mm,就是把槽钢焊在梁上的预埋铁上(顺开关排列方向也有支撑梁),150mm厚的楼板,槽钢有部分是在楼板上平面以下!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-4-7 17:47 编辑 ]
回复
cumtrooney
2012年04月08日 16:15:46
17楼
新手来学习
回复
xubikai
2012年04月08日 20:52:24
18楼
回复
bfhj1016
2012年04月09日 03:02:03
19楼
能否把4根240电缆换成8根120的电缆呢?
回复
langrsr
2012年04月09日 08:41:20
20楼
估计安装更麻烦
回复
zhangye_999
2012年04月09日 11:22:57
21楼
换柜子是最好的解决办法,电老鼠很厉害
回复