【请教】高压开关柜基础下是大梁怎么办?
lingxuct
lingxuct Lv.18
2012年04月03日 13:26:31
只看楼主

现好多变电所的开关柜下是电缆层,两层之间是开关柜安装的基础(槽钢)的楼板,楼板有大梁支撑。一般大梁每隔6~8米有一条,整排开关柜安装,总有几台会放在大梁的上面。大梁上面的开关柜,电缆从下面往上穿会被大梁挡住。这次又碰上了,一台出线柜有4根240的电缆并接,下面大梁宽400mm,柜宽800mm,一半被挡,四根主电缆又粗又大,根本没法全部穿进柜。朋友们讨论一下,怎样做法才能安装到位。还没说二次电缆挡住的事。

2012年04月04日 13:12:36
2楼
没人想讨论这种事?帖子倒沉下去了。
回复
shwj89
2012年04月04日 22:45:11
3楼
这样做行不行,在梁上钻两个能穿电缆的孔,两根电缆穿孔,另两根走柜底没挡住的那部分,做的对不对,区管请批评
回复
zyz8438
2012年04月04日 23:01:19
4楼

个人觉得采用4根240电缆并接的中压回路是个很大的回路,这样的回路应该不多,能否和其他的回路对换一下位置?大梁挡住一半,进一两根电缆应该是没有太大问题的。

断路器的规格应该是一样的,关键是电流互感器的变比可能不一样,需要更换。
回复
lingxuct
2012年04月05日 11:13:10
5楼
姜是老的辣!

只有老鼠的办法能解决,别无其他方法!

这次又碰上了,原在设计交底时我就对施工员说,考虑有没有在梁上的柜子会发生电缆穿不上的事,那施工员说好的,交底都快一个月了,我不放心,自己把平面图重新画了一遍,发现二个大回路柜子正好在大梁上。(施工员提醒给他了,还不放在心上,总感觉上面有我,他不做好由我的“远后备保护”!)

找了二个只有一根电缆且控制电缆也不多的回路(正好是旁边的回路)能对换,就向业主方提出对换柜子,业主方按我的图核对后,认为我说的正确,就向设计要求,出更改单。

需对换的柜子不能换,因这二个正好是面对面柜接母线桥的(柜顶有硬母线),只能换CT,改综保内的保护定值。
回复
jm050601
2012年04月05日 19:12:33
6楼
回复
dqyy-123
2012年04月05日 21:26:05
7楼
见识了,学习了!!
回复
mqli2004
2012年04月06日 10:24:49
8楼
设计时考虑上进上出,施工会很方便,还省去电缆沟。
回复
lingxuct
2012年04月06日 13:25:46
9楼
回楼上:
大梁在柜下有,在柜的上面也有,两对面柜子的主母线(从柜顶搭桥)的母线桥架在柜上,如何上进上出?

母线桥做在大梁下,是考虑母线桥吊挂,这是非常正确的。

说实话,ABB的ZS1中置柜,我还没见过能上进线的。
回复
jxb850613
2012年04月06日 15:53:47
10楼
土建和电气不是一家施工单位,是一家就没有问题了,沟通
回复
lh10kv
2012年04月06日 21:41:49
11楼
神马设计?高压柜下面还有大梁的。见识了。