【请教】高压开关柜基础下是大梁怎么办?
lingxuct
lingxuct Lv.18
2012年04月03日 13:26:31
只看楼主

现好多变电所的开关柜下是电缆层,两层之间是开关柜安装的基础(槽钢)的楼板,楼板有大梁支撑。一般大梁每隔6~8米有一条,整排开关柜安装,总有几台会放在大梁的上面。大梁上面的开关柜,电缆从下面往上穿会被大梁挡住。这次又碰上了,一台出线柜有4根240的电缆并接,下面大梁宽400mm,柜宽800mm,一半被挡,四根主电缆又粗又大,根本没法全部穿进柜。朋友们讨论一下,怎样做法才能安装到位。还没说二次电缆挡住的事。

artisan_paul
2012年04月09日 23:15:19
22楼


新人问个问题
何时上进上出?
何时下进下出?

我目前在做一个变电所,由于第一次做很多不懂。
所以想问些问题。
一层变电所层高6米,减去梁高,层高是5.2m,电缆沟的话结构说会有点小问题。内有2台1600KVA的变压器。
所以我想何时可以上进上出?
所谓的上进是高压还是低压上进? 高压进的话现在不是都是埋地进的吗?
同问上出是低压上出吧?
回复
jundi1000
2012年04月10日 11:14:38
23楼
其实现在很多变电站的一层做电缆夹层,开关柜在设计布置的时候就要和土建设计考虑开孔的问题了,具体的就要尽早的与厂家联系,应尽量避开主梁,还有很多的小次梁,不过次梁的位置可以做些调整的。
回复
shanshuimeijun
2012年04月10日 12:05:20
24楼
学习了谢谢
回复
lingxuct
2012年04月10日 21:49:39
25楼
说实话,个人没施工过“上进上出”,在层高5.2米的室内,可以这样计算:

电缆沟高0.6米,基础槽钢120mm(100槽钢+20找平垫铁),柜高2.2米,母线桥1.2米,上面还有1.08米。(这样,按规范要求,上面的空间不够,没有电缆沟就可以了:1.68米中,梁高0.6米,梁下1米的要求能满足)
回复
szh0111
2012年04月11日 11:38:31
26楼
这种问题一般是设计人员经验不足造成的。这种问题应在开关柜制造前与结构专业协商,有一次电缆出线的应尽量躲过大梁,特别是有多根并联电缆出线的开关柜是坚决要躲过的,因为一旦成型,在现场就很难处理。
回复
d00154615
2012年04月11日 16:04:34
27楼
又学习了,都没实际见过
回复
zero9527
2012年04月11日 17:52:20
28楼
是啊!碰上这种事情确实挺头疼的!换柜子是最简单的方法了!
回复
sx717
2012年04月12日 08:21:07
29楼
设计时统一考虑建筑开间宽\开关柜宽度,做到主电缆孔不被主梁挡住;开关柜二次出线在柜两侧一般不会有问题。
回复
samny002
2012年04月25日 20:53:56
30楼
可不可以把左右柜子的结构改一下,然后分一部分的线走旁边的柜子呢?
回复
dsy123456
2012年04月26日 21:52:06
31楼
做设计的时候首先应该考虑 到的,特别在安排柜子的时候,一定要考虑到,尽量把大出线柜避开大梁,可以考虑压变柜和所用变柜或者母联柜等放于大梁上。
如果真的没办法可以考虑做空柜过度,不然出线柜电缆出不去,就浪费了。
回复

相关推荐