讨论:二层销售楼还需要设置排气扇通风么?
ylmzack
ylmzack Lv.2
2012年04月02日 15:43:37
来自于通风排烟
只看楼主

现在接手一个小工程,是业主的一个售楼部,二层楼,有几间洽谈室,和几个办公室、会议室。目前问题:空调系统采用的是大金的VRV空调,但是上面几个房间根本就没设计排风,在此想请教各位前辈,空调房间还需要设置排气扇通风么?还是利用自然通风就行了?问题是现在工期较紧,根本没时间增加风机做排风系统了,最多能加几台排气扇,如果直接将室内气体排到走道行不行?

现在接手一个小工程,是业主的一个售楼部,二层楼,有几间洽谈室,和几个办公室、会议室。
目前问题:空调系统采用的是大金的VRV空调,但是上面几个房间根本就没设计排风,
在此想请教各位前辈,空调房间还需要设置排气扇通风么?还是利用自然通风就行了?
问题是现在工期较紧,根本没时间增加风机做排风系统了,最多能加几台排气扇,如果直接将室内气体排到走道行不行?
免费打赏
gongmingqi
2012年04月08日 17:58:44
22楼
在厕所增加风机排风换气也可以,
增加新风就必须要处理
回复
yuehangs
2012年04月09日 11:52:05
23楼
本公司专业生产窗式新风系统通风器
深圳市和瑞骏达电子有限公司
地址:深圳市宝安区观兰镇新塘国泰工业区B栋
电话:0755-23121385/23120801
传真:0755-23121383
网址: http://www.yuehangs.com
邮箱: yuehangs@126.com
产品特点:
1) 节能:利用室内外气压差,温差,风压差进行自然通风,为室内提供新鲜空气。
2) 降噪:不要任何动力,电力,无燥音。
3) 换气量大:大面积空气交换通道设计,并且可自由调节。
4) 隔热性能好,壳体采用铝合金材料,内装饰采用新型材料,不仅外形美观,并起到了很好的隔热、隔音作用。
5) 无需维护,清理方便,结构设计科学,无动力原件,一次安装,无后顾之忧。
回复
hailiangpj1984
2012年04月09日 14:51:54
24楼
在房间门下部留通风口
回复
uwyctjhll
2012年04月09日 16:00:32
25楼
同意! 我公司现在OFFICE属封闭式的,无新风,人在里面很闷地;
最简单的方法,加吊顶新风机,新风吹到吊顶里随FCU通到房间内
回复
helloxiong
2012年04月09日 18:43:17
26楼
多联机你还设计神马排风。若是有新风要求,就接个新风机呗。除非消防需要做防排烟。
回复
sn_1229
2012年04月10日 15:32:50
27楼
二层的销售用建筑,办公室如果有外窗的话,不必做排风/新风。会议室有条件的话,做一下排风就行了
回复
寒冬
2012年04月10日 17:32:02
28楼
我个人认为没有必要设置排风,如果设计排风系统,还要考虑换气部分的冷热负荷,售楼处功能结束以后还不知道做什么功能,没有必要花这部分钱!
回复
xuyangang840516
2012年04月11日 09:12:04
29楼
如果不能自然通风的话,还是做上新风。
回复
tianyuanhe
2012年04月11日 16:29:30
30楼
这样估计不行,你们是施工企业,抛开规范不管,你把空气排至天花,天花内为正压,房间为负压,这样空气还是会通过缝隙回流到房间。除非天花的空气能顺畅流向室外。
最好上张平面图,你的描述缺少太多的现场信息。
回复
janely627
2012年04月13日 09:24:59
31楼
做过类似的,一层,玻璃幕墙,无法自然通风
做的排风系统
回复

相关推荐