变压器共计3台1600kva.2500kva.800kva。负载2300kw.要求一用2备。2用1备。
变压器共计3台1600kva.2500kva.800kva。负载2300kw.要求一用2备。2用1备。
2楼
13181999112
回复
3楼
本人愿帮忙设计,免费
13181999112
回复
4楼
你这是高压还是低压?
回复
5楼
朋友没看题目,随便反问。
我也反问一句:朋友,你看到这个帖子的题目叫什么?
回复
6楼
输入10kv变输出400v
回复
7楼
“变压器共计3台1600kva.2500kva.800kva。负载2300kw.要求一用2备。2用1备”
一没有电源,二没有负载明细,2500与1600+800互为备用,只能人工操作!
单母分(3)段,2500在中间,两边是小的!
二个母联两侧的负荷要安排好,不要让任何一台变压器过载!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-4-1 17:09 编辑 ]
回复
8楼
高压侧10kv低压侧400v负载明细800kw.400kw.1000kw.1500kw
回复
9楼
“要求一用2备。2用1备。” 什么意思?
回复
10楼
做了好几年供配电的飘过,说实话,没看明白
回复
11楼
这也能算“负荷清单”?
10KV有多少台开关柜?距离变压器有多少距离?
低压只有4台用电设备(变压器是变电设备,不是用电设备!)?
回复