两层(其中一层为全埋地下室)底层框架,上面6层砖混,规范只能一托六,地下一层算超规范吗?如果地下室顶当嵌固端,是否必须满足180板厚,双层双向,0.25%配筋率?

两层(其中一层为全埋地下室)底层框架,上面6层砖混,规范只能一托六,地下一层算超规范吗?如果地下室顶当嵌固端,是否必须满足180板厚,双层双向,0.25%配筋率?
免费打赏
无间道
2012年04月01日 14:57:06
2楼
地下的一层是否满足规范可以作为嵌固端的问题,是这个提问的关键。要解决这个问题,地上的结构是否满足规范的问题才能成立。
要满足地下的一层可以满足规范条件,并作为嵌固端。严格意义上应该是通过计算上下层的刚度来确定的,这种计算很复杂。简单地解释,就主要需要看地下室的埋置深度。通常情况下,地下室露出地面的深度,只要不大于地下是整体高度1/3,可以视为地下室顶板,作为嵌固端。也就是地下室部分可以作为基础来处理。这样地上部分就可以算作1托6了。这样就可以按照规范执行了。反之,就应该是2托6了,一定是超规范了。