今天领导突然说雨水口连接管怎么没有钢筋补强 。我们说不需要 可是他却很坚持。这让我们很无奈。大家说说 总之我是没有遇到过这个问题。想听听大家的看法。
今天领导突然说雨水口连接管怎么没有钢筋补强 。
我们说不需要 可是他却很坚持。这让我们很无奈。
大家说说 总之我是没有遇到过这个问题。
想听听大家的看法。
2楼
大家可以讨论一下 在线等。
回复
3楼
我看了一下混凝土路面设计规范JTG D40-2011
混凝土面层下有圆形管状构造物横向穿越,其顶面至面层地面距离小于1.2m时
在构筑物两侧各1.5*埋深+1.5m,且不小于4m的范围内,混凝土面层内应布设单层
钢筋网,钢筋网应设在距离面层顶面1/4—1/3处。
这和我们雨水口深度不宜大于一米。
那么既然我们雨水口的覆土满足规范要求 不需要钢筋补强。
为什么道路的规范又需要呢 这个很矛盾 。
很纠结。难道是两个单位没有沟通好。
回复
4楼
大家可以看看给水排水工程施工验收规范50268-2008中8.4.6相关章节。
回复
5楼
这个问题值得讨论一下.
规范要求雨水口深度不大于一米,假设用300管的话,覆土也就0.7左右,路面层25厘米的话,那么碾压稳定层的时候是不是会压坏管道呢?
回复
6楼
确实雨水口连接管存在着覆土较少的问题,我们一般是用混凝土管,还要加包封层
回复
7楼
雨水口连接管一般是反开挖施工,然后在浇混凝土包封。这样就不会出现碾压上层路面结构时压坏管道
回复