【迷惑】配电箱这样接线是否正确呢?
gqj033
gqj033 Lv.3
2012年04月01日 09:46:42
只看楼主

看到一个配电箱子,如图片。有个迷惑,这样接线是否正确?如果正确的话,那后面出线怎么接法,从哪里出?望高手指点。

看到一个配电箱子,如图片。有个迷惑,这样接线是否正确?如果正确的话,那后面出线怎么接法,从哪里出?
望高手指点。


照片-0007.jpg

免费打赏
shuao_123
2012年04月02日 20:31:34
42楼
设计没问题,做的什么负荷开关下端再加个出线端子
回复
zhxiaochen
2012年04月02日 20:51:05
43楼
这是一个浪涌抑制装置,他不应该与主回路分离,远离主回路就是去了它应有的作用,从图片中看不出被保护的主回路在什么地方。
回复
wjn55555
2012年04月02日 21:08:37
44楼
改正下,如果箱子和系统图是对应的,这个箱子不是防雷箱。不过箱子做太早了,因为设计师画的系统图是需要二次设计才能确定的,主开关下面的出线开关都没完全设计好呢,就把箱子做了。。。。。。而且配电箱好像也不是很标准的箱子,估计要重新做下。
回复
tongzhandianqi
2012年04月02日 21:40:28
45楼
这个箱子只起防雷保护作用
回复
zh5353
2012年04月02日 22:17:00
46楼
建议:如果作为防雷箱也可以,但中间的熔断器是不要的,断路器也要改4P。如果作配电用,还要加一总开关和至少一个分开关。
回复
zh5353
2012年04月02日 22:30:02
47楼
传个图片吧。

截图00.jpg 截图00.jpg
回复
zhang1325
2012年04月02日 22:53:46
48楼

应该 不能说是进线侧吧, 譬如屋面上的风机电源箱,是不是就应该在主进线开关的下侧, 应该说是放在会引起电压过高的一侧
回复
wuhuipeng111
2012年04月03日 13:57:05
49楼
要看用在什么场合,如果是做保护
回复
lty830
2012年04月03日 14:16:30
50楼
反正是没怎么看懂,出现线和进线怎么都接地的,
回复
qyq6513170
2012年04月03日 19:27:46
51楼
路过!学习学习!
回复

相关推荐