看到一个配电箱子,如图片。有个迷惑,这样接线是否正确?如果正确的话,那后面出线怎么接法,从哪里出?望高手指点。
看到一个配电箱子,如图片。有个迷惑,这样接线是否正确?如果正确的话,那后面出线怎么接法,从哪里出?
望高手指点。
42楼
设计没问题,做的什么负荷开关下端再加个出线端子
回复
43楼
这是一个浪涌抑制装置,他不应该与主回路分离,远离主回路就是去了它应有的作用,从图片中看不出被保护的主回路在什么地方。
回复
44楼
改正下,如果箱子和系统图是对应的,这个箱子不是防雷箱。不过箱子做太早了,因为设计师画的系统图是需要二次设计才能确定的,主开关下面的出线开关都没完全设计好呢,就把箱子做了。。。。。。而且配电箱好像也不是很标准的箱子,估计要重新做下。
回复
45楼
这个箱子只起防雷保护作用
回复
46楼
建议:如果作为防雷箱也可以,但中间的熔断器是不要的,断路器也要改4P。如果作配电用,还要加一总开关和至少一个分开关。
回复
48楼
应该 不能说是进线侧吧, 譬如屋面上的风机电源箱,是不是就应该在主进线开关的下侧, 应该说是放在会引起电压过高的一侧
回复
49楼
要看用在什么场合,如果是做保护
回复
50楼
反正是没怎么看懂,出现线和进线怎么都接地的,
回复
51楼
路过!学习学习!
回复