看到一个配电箱子,如图片。有个迷惑,这样接线是否正确?如果正确的话,那后面出线怎么接法,从哪里出?望高手指点。
看到一个配电箱子,如图片。有个迷惑,这样接线是否正确?如果正确的话,那后面出线怎么接法,从哪里出?
望高手指点。
32楼
高人的高论,如果成套厂只会做这样的箱子,我绝不会让他做第二只!!!
回复
33楼
飘过、学习
回复
34楼
正解!
回复
35楼
呵呵呵,是啊,这箱子是哪个牛人做的啊,太有才了,还干这行!劝他赶紧回家种地去吧
回复
36楼
这还不错啊,拿的出手不???
回复
37楼
疑惑不解,请问为什么要用那么大的线径啊?你的依据是什么?
回复
38楼
回复
39楼
图纸有问题,浪涌保护器应接在总进线上。
回复
40楼
接線無問題,出線相線接保險下級,出線N線接N排,出線PE線接PE排。