《混凝土结构设计规范》8.3.3条与9.3.4条锚固长度的矛盾
icefirefly1
2012年03月31日 21:23:37
只看楼主

《混凝土结构设计规范》8.3.3条 当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取基本锚固长度Lab的60%。但是规范9.3.4条第1款2),梁上部纵向钢筋宜伸至柱外侧纵向钢筋内边,包括机械锚头在内的水平投影锚固长度不应小于0.4Lab。为什么规范9.3.4与8.3.3条的矛盾,一个0.6Lab,一个是0.4Lab,原因是什么?望高手解答![

《混凝土结构设计规范》8.3.3条 当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取基本锚固长度Lab的60%。
但是规范9.3.4条第1款2),梁上部纵向钢筋宜伸至柱外侧纵向钢筋内边,包括机械锚头在内的水平投影锚固长度不应小于0.4Lab。
为什么规范9.3.4与8.3.3条的矛盾,一个0.6Lab,一个是0.4Lab,原因是什么?望高手解答!


[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2012-3-31 21:24 编辑 ]
免费打赏
野马分鬃
2013年12月27日 22:27:20
12楼
条文解释有。
回复
杰克
2013年12月28日 09:21:15
13楼
。二楼正解。很好的东西!
回复
土木结构
2013年12月28日 09:40:29
14楼
楼主连归法你都没看懂 提这样的问题 我简直无语
回复
songyong1
2014年05月17日 09:08:29
15楼
混凝土规范中8.3.3 当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度lab的60%。注意:是可取包括弯钩或锚固端头在内的投影长度,不是“应”或“必须”。在9.3.4梁柱节点中的锚固长度是应不少于0.4Lab,注意:是“应不少于”。
回复
songyong1
2014年05月17日 09:09:48
16楼
综合上述,采用弯钩或机械锚固措施时,梁柱节点中的锚固长度可取0.6Lab,但最短锚固长度应不少于0.4Lab。
回复
高雨雨
2014年06月26日 17:18:15
17楼
注意一点就行104页 8.3.1-2下面的 意思是节点的锚固另详
回复
jucs668
2014年06月26日 19:20:34
18楼
又学习一专业知识
回复
wangyue569369
2014年06月27日 11:16:19
19楼
学习了,谢谢
回复
雨落大明湖
2014年06月27日 11:30:17
20楼

有道理有道理。。
回复
逐风
2014年06月29日 07:52:34
21楼
两个条文并不矛盾,楼主要再好好看下规范
回复

相关推荐