《混凝土结构设计规范》8.3.3条与9.3.4条锚固长度的矛盾
icefirefly1
2012年03月31日 21:23:37
只看楼主

《混凝土结构设计规范》8.3.3条 当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取基本锚固长度Lab的60%。但是规范9.3.4条第1款2),梁上部纵向钢筋宜伸至柱外侧纵向钢筋内边,包括机械锚头在内的水平投影锚固长度不应小于0.4Lab。为什么规范9.3.4与8.3.3条的矛盾,一个0.6Lab,一个是0.4Lab,原因是什么?望高手解答![

《混凝土结构设计规范》8.3.3条 当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取基本锚固长度Lab的60%。
但是规范9.3.4条第1款2),梁上部纵向钢筋宜伸至柱外侧纵向钢筋内边,包括机械锚头在内的水平投影锚固长度不应小于0.4Lab。
为什么规范9.3.4与8.3.3条的矛盾,一个0.6Lab,一个是0.4Lab,原因是什么?望高手解答!


[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2012-3-31 21:24 编辑 ]
免费打赏
hyp1962
2012年03月31日 22:22:44
2楼
规范9.3.4条是特指梁柱节点中梁钢筋的的水平投影锚固长度,是特例;而规范8.3.3条是指通用的梁钢筋的的水平投影锚固长度!
二者并不矛盾,详细可以看看钢筋锚固的基本原理!
回复
wlh0107
2012年04月01日 11:11:50
3楼
规范9.3.4条第1款2),梁上部纵向钢筋宜伸至柱外侧纵向钢筋内边,包括机械锚头在内的水平投影锚固长度不应小于0.4Lab。
梁钢筋锚入柱内,其实不是完全锚固,梁钢筋与柱钢筋在节点区实际上有搭接性质,因此不能按完全锚固长度计算。
回复
mkvedsvuyi
2012年04月01日 20:36:16
4楼
二者并不矛盾,梁上部纵向钢筋宜伸至柱外侧纵向钢筋内边,柱子有压力传下来,对锚固有利,所以,包括机械锚头在内的水平投影锚固长度不应小于0.4Lab。而规范8.3.3条是指通用的梁钢筋的的水平投影锚固长度,不可能考虑有特殊情况的类别!
。二楼正解。
回复
icefirefly1
2012年04月02日 15:25:40
5楼
感谢各位的解答,知道怎么回事了
回复
eason_yb
2012年10月23日 13:11:49
6楼
谢谢,学习了
回复
a870808272
2013年06月19日 11:08:07
7楼
有道理有道理。。
回复
leqian1234
2013年08月28日 23:15:16
8楼
hyp1962 发表于 2012-3-31 22:22 规范9.3.4条是特指梁柱节点中梁钢筋的的水平投影锚固长度,是特例;而规范8.3.3条是指通用的梁钢筋的的水平投 …砼规9.3.4条规定的0.4lab+15d不一定能满足8.3.1计算表的基本锚固长度lae吧,我感觉这里是考虑了8.3.3条的弯折钢筋钢筋lab的60%,但是问题来了,我们实际工程中所用的0.4lab是实际的0.4lab呢还是0.4lab再乘以0.6
回复
lwb2010128037
2013年08月29日 08:01:19
9楼
好人一生平安,很好的东西!
回复
cardina
2013年08月29日 08:30:17
10楼
又学习了一条规范,谢谢!
回复
erweier841202
2013年12月27日 18:26:52
11楼
具体执行 时 该咋执行呢,,,,我还是没太懂
回复

相关推荐

APP内打开