【求助】电流互感器S2并联,是否符合要求
yue1945
yue1945 Lv.3
2012年03月31日 20:34:45
来自于变压器
只看楼主

如题,如果三个电流互感器的S2端子都并联,只接一根线至1.5/6A电能表(电表端也是369并联)。S1端子分别接入147,取压线都是接258的。请问这个安装是否符合要求,计量是否准确。

如题,如果三个电流互感器的S2端子都并联,只接一根线至1.5/6A电能表(电表端也是369并联)。S1端子分别接入147,取压线都是接258的。请问这个安装是否符合要求,计量是否准确。

免费打赏
lingxuct
2012年04月02日 21:57:49
12楼
9楼图中还缺一根电压中性线⑩要接到N的。
回复
zyz8438
2012年04月02日 23:09:18
13楼

呵呵,楼主在1楼没有说这个N端子。
回复
lingxuct
2012年04月03日 08:25:33
14楼
我是开玩笑,一楼只说电流线,没有电压线。
图中是后来加上去的,那我就把它加完整了 :)
回复
zyz8438
2012年04月03日 08:38:32
15楼

确实。

另外,楼主并没有说这是低压系统还是高压系统,而9楼的图只是按照低压系统,一次线直接进计量表计作为电压输入来画的。如果是高压系统,则需要用到电压互感器。
回复
wangasong
2012年04月03日 12:20:01
16楼
学习了
回复
yadtci
2012年04月04日 11:31:41
17楼
回复
wjf13455345568
2012年04月04日 21:13:15
18楼
学习了,谢谢
回复
htthcc
2012年04月05日 12:29:23
19楼
这要看是专用计量还是用户计量,如果是用户计量没问题。专用计量就不能并联,S2要全部上表计
回复
jxkeven
2012年04月05日 16:25:11
20楼
其实这都有国家规范的,你可以上网找相关规范及做法,希望你尽快解决问题!
回复
jxkeven
2012年04月05日 16:31:19
21楼
其实这都有国家规范的,你可以上网找相关规范及做法,希望你尽快解决问题!
回复

相关推荐