【求助】电流互感器S2并联,是否符合要求
yue1945
yue1945 Lv.3
2012年03月31日 20:34:45
来自于变压器
只看楼主

如题,如果三个电流互感器的S2端子都并联,只接一根线至1.5/6A电能表(电表端也是369并联)。S1端子分别接入147,取压线都是接258的。请问这个安装是否符合要求,计量是否准确。

如题,如果三个电流互感器的S2端子都并联,只接一根线至1.5/6A电能表(电表端也是369并联)。S1端子分别接入147,取压线都是接258的。请问这个安装是否符合要求,计量是否准确。

免费打赏
dongge6666
2012年04月06日 10:20:11
22楼
对于低压计量互感表(如:DT862-4 1.5-6A)是正确的哈!接地点只能有一处到地!!!
回复
lijunkui8
2012年04月08日 09:46:14
23楼
现在有的安装的是高功高记
回复
ccc157390
2012年04月08日 12:40:54
24楼
一看就知道是外行,啊!不懂就不要搞,出了是就。。。。
回复
maoying231
2012年04月10日 16:01:25
25楼
PT应该有个专门的PT柜的吧?
回复
maoying231
2012年04月10日 16:02:31
26楼


PT应该有个专门的PT柜把
回复
liuqiancheng198676
2012年04月10日 19:18:03
27楼
学习了,顶下
回复
hzyxan
2012年04月10日 20:38:39
28楼
19楼说的对,电力部门专用计量的话,3个S2都要进表。
回复
zero9527
2012年04月11日 17:55:42
29楼
应该可以的!电流互感器的S2端本来就要求都就近接地,通过大地连在一起的!