【求助】电流互感器S2并联,是否符合要求
yue1945
yue1945 Lv.3
2012年03月31日 20:34:45
来自于变压器
只看楼主

如题,如果三个电流互感器的S2端子都并联,只接一根线至1.5/6A电能表(电表端也是369并联)。S1端子分别接入147,取压线都是接258的。请问这个安装是否符合要求,计量是否准确。

如题,如果三个电流互感器的S2端子都并联,只接一根线至1.5/6A电能表(电表端也是369并联)。S1端子分别接入147,取压线都是接258的。请问这个安装是否符合要求,计量是否准确。

免费打赏
lingxuct
2012年03月31日 21:35:07
2楼
那是电流二次和电压都是Y接法,就是接线原理要求的那样,没问题。

但楼主的说法不对,那只是一端都接地(帖上没说接PE线,实际是要接的),不叫并联。
回复
tailuning
2012年04月01日 13:21:45
3楼
对,不应叫并联.我那样接过,没发现问题.
回复
天空蔚蓝
2012年04月01日 15:08:27
4楼
可以这样接,有的电能表就是这样接线的,还要看电表的说明,有的电表不能
回复
zyz8438
2012年04月01日 15:16:24
5楼

楼主所说,是否是这种接线?
1.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-4-1 15:17 编辑 ]
回复
xdetect
2012年04月01日 18:09:03
6楼
按楼主所说应把3、6、9联起来再接到PE吧。
回复
dgshyjm
2012年04月02日 08:33:09
7楼
按电能表的接线图来做
回复
yue1945
2012年04月02日 09:38:17
8楼

区管的图简单明了,我的意思就是这样。谢谢大家讨论啊、。
回复
zyz8438
2012年04月02日 10:46:10
9楼

所言极是!画图的时候遗漏了!接线图应为如下:
2.JPG
回复
swzjwzyq163
2012年04月02日 15:00:40
10楼
回复
hzm1217
2012年04月02日 21:25:06
11楼
学到了
回复

相关推荐