如题,如果三个电流互感器的S2端子都并联,只接一根线至1.5/6A电能表(电表端也是369并联)。S1端子分别接入147,取压线都是接258的。请问这个安装是否符合要求,计量是否准确。
如题,如果三个电流互感器的S2端子都并联,只接一根线至1.5/6A电能表(电表端也是369并联)。S1端子分别接入147,取压线都是接258的。请问这个安装是否符合要求,计量是否准确。
2楼
那是电流二次和电压都是Y接法,就是接线原理要求的那样,没问题。
但楼主的说法不对,那只是一端都接地(帖上没说接PE线,实际是要接的),不叫并联。
回复
3楼
对,不应叫并联.我那样接过,没发现问题.
回复
4楼
可以这样接,有的电能表就是这样接线的,还要看电表的说明,有的电表不能
回复
5楼
楼主所说,是否是这种接线?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2012-4-1 15:17 编辑 ]
回复
6楼
按楼主所说应把3、6、9联起来再接到PE吧。
回复
8楼
区管的图简单明了,我的意思就是这样。谢谢大家讨论啊、。
回复
9楼
所言极是!画图的时候遗漏了!接线图应为如下:
回复
10楼
回复
11楼
学到了
回复