有套总功率为10KW的设备,用直接引进的三相电。现在电源频频出现三相不平衡的问题,现在想加个稳压电源和滤波器,能不解决三相不平衡的问题?就这个问题大家有什么好的解决方案(最低成本)???拜托了。
有套总功率为10KW的设备,用直接引进的三相电。现在电源频频出现三相不平衡的问题,现在想加个稳压电源和滤波器,能不解决三相不平衡的问题?就这个问题大家有什么好的解决方案(最低成本)???拜托了。
2楼
稳压电源和滤波器是解决电压质量问题(电压波动、谐波)
无法解决三相不平衡
需进行负荷分析,尽量做到平衡接线,平衡分担负载
回复
3楼
回复
4楼
同意2楼的说法
回复
5楼
不需要成本,只要你用嵌形电流表测量三相电流,如果是三相不平衡的话会有一相电流低,一相电流高.
你只要按照你测量出来的电流值进行重新进行负载分担.就可以解决问题了.
回复
6楼
1.电压不均衡是在空载还是满载时测试的?如果是空载时测试的,应按二楼方法从前端解决,有可能加粗零线。
2.如果是满载时测试的,10KW设备三相负载是否均衡?不均衡,要尽量将负载调至尽量均衡,负载能否改接成Y形接法,
加粗零线。
回复
7楼
谢谢大家,这事怪我没说清楚。所用的三相电,是从民用变压器接出来的,本身就经常出现三相不平衡问题。设备用的都是三相电,多数为电动机。此状况与负载的平衡不平衡,关系不大。如改接成Y形接法,功率保证不了。
现在进的电源已经是三相不平衡(偏相)的,如何让它在进设备前变成合格的电?
回复
8楼
麻烦各位了!问题已经解决了。用一台“三相分调补偿式电力稳压器”就可以了。
谢谢各位。
回复