现有一小区5万平方,采用土壤源热泵+风机盘管系统。采暖负荷取40W/平方,制冷负荷50W/平方。地埋管换热负荷,经计算,冬季取热1500KW,夏季排热3000Kw.负荷不平衡,如何解决。请各位指点。

现有一小区5万平方,采用土壤源热泵+风机盘管系统。采暖负荷取40W/平方,制冷负荷50W/平方。地埋管换热负荷,经计算,冬季取热1500KW,夏季排热3000Kw.负荷不平衡,如何解决。请各位指点。
免费打赏
zzxwgylove
2012年04月12日 14:43:38
22楼
老师,冬季如何提高地下温度啊???
回复
mhliang
2012年04月13日 16:29:52
23楼
冬季提高不了的,只能在夏季,
1是增加制冷时间,
2是采用太阳能回热,
回复
qingniaoniao
2012年04月13日 18:19:27
24楼
需要进行热平衡分型 确定全年取散热差值 南方一般调平衡的手段就是加冷却塔 不知楼主的项目在什么地区
回复
ybs056
2012年04月15日 16:27:07
25楼
用冷却塔辅助散热较好。
回复
xlsh20
2012年04月16日 16:23:52
26楼
地埋管满足热负荷,冷负荷不足的部分用冷却塔补充
回复
泰州辛普森
2013年08月15日 15:33:27
27楼
一般都是以热负荷来设计地下埋管量,然后加冷却塔辅助散热。具体要以软件计算为准备。