现有一小区5万平方,采用土壤源热泵+风机盘管系统。采暖负荷取40W/平方,制冷负荷50W/平方。地埋管换热负荷,经计算,冬季取热1500KW,夏季排热3000Kw.负荷不平衡,如何解决。请各位指点。
现有一小区5万平方,采用土壤源热泵+风机盘管系统。采暖负荷取40W/平方,制冷负荷50W/平方。地埋管换热负荷,经计算,冬季取热1500KW,夏季排热3000Kw.负荷不平衡,如何解决。请各位指点。
2楼
一般说来,还得根据冬夏两季cop值计算实际向地下排放的热量和冷量,看看冷热失调在哪个范围,可以用地源之星模拟一下15后地热的变化情况。如果夏季负荷太大,可考虑与冷却塔相结合的形式。或者增加冬季负荷,如制取热水等。纯属个人意见,望大家讨论。
回复
3楼
夏天用冷却塔辅助啊,既能节省地埋管的初投资,又能解决热平衡,还节省了埋管面积,当然在小区里冷却塔的摆放位置的噪音影响值得考虑,另外楼上的是方亚的吗为什么知道地热之星啊
回复
4楼
貌似干地暖的都有这个软件,方亚是亚特尔子公司吧
回复
5楼
额,算是亚特尔的吧,地热之星应该是方教授研发的吧,你那也有吗
回复
6楼
加冷却塔的方式较好,最好的是将这些系统全部融合
回复
7楼
夏季用冷却塔散掉一部分热量。
回复
8楼
新手学习下,知道的谢谢分享了
回复
9楼
考虑地源热泵的冷热平衡问题,需要把冬夏季的运行时间考虑进去。这样才能看出来全年的取热和放热是否平衡,如果不平衡太大,必须采取方案措施。
回复
10楼
回复
11楼
路过,学习一下
回复