现有一小区5万平方,采用土壤源热泵+风机盘管系统。采暖负荷取40W/平方,制冷负荷50W/平方。地埋管换热负荷,经计算,冬季取热1500KW,夏季排热3000Kw.负荷不平衡,如何解决。请各位指点。
现有一小区5万平方,采用土壤源热泵+风机盘管系统。采暖负荷取40W/平方,制冷负荷50W/平方。地埋管换热负荷,经计算,冬季取热1500KW,夏季排热3000Kw.负荷不平衡,如何解决。请各位指点。
12楼
嗯,从冷热总负荷量分析,再判断
回复
13楼
按照冬季热负荷设计,夏季采用冷却塔辅助散热,地源热泵系统目前基本上采用这种方式解决冬夏热平衡问题。
回复
14楼
回复
15楼
热平衡绝不是钱的事,而是未来几年能不能保证使用效果的问题,楼上的软件不能计算十年以后的工况吗
回复
16楼
但我认为楼主给的参数是有问题的
空调系统全年各月负荷分析表
月份 冬季热负荷 夏季冷负荷
"累积
mwh" "峰值
kW" 峰值单日连续运行时间h "累积
mwh" "峰值
kW" 峰值单日连续运行时间h
一月 0.50 2000.00 10 0.00 0.00 10
二月 0.50 2000.00 10 0.00 0.00 10
三月 0.00 0.00 10 0.00 0.00 10
四月 0.00 0.00 10 0.00 0.00 10
五月 0.00 0.00 10 0.00 0.00 10
六月 0.00 0.00 10 1.00 2500.00 10
七月 0.00 0.00 10 1.00 2500.00 10
八月 0.00 0.00 10 1.00 2500.00 10
九月 0.00 0.00 10 0.00 0.00 10
十月 0.00 0.00 10 0.00 0.00 10
十一月 0.00 0.00 10 0.00 0.00 10
十二月 0.50 2000.00 10 0.00 0.00 10
按照楼主的参数
累计负荷过小,估计是差了小数点的概念了
那我们就先不谈累计,仅算峰值算一次吧:
400口井
Year 1 Year 2 Year 5 Year 10 Year 25
17.00 7.41 7.42 7.42 7.45
17.00 7.41 7.42 7.42 7.45
17.00 17.00 17.01 17.01 17.04
17.00 17.00 17.01 17.01 17.04
17.00 17.00 17.01 17.01 17.04
17.00 42.69 42.69 42.70 42.72
17.00 42.69 42.69 42.70 42.72
17.00 42.69 42.69 42.70 42.72
17.00 17.00 17.01 17.01 17.04
17.00 17.00 17.01 17.01 17.04
17.00 17.00 17.01 17.01 17.04
7.41 7.41 7.42 7.43 7.45
600口井结果如下
Year 1 Year 2 Year 5 Year 10 Year 25
17.00 10.56 10.57 10.58 10.62
17.00 10.56 10.57 10.58 10.62
17.00 17.00 17.01 17.02 17.05
17.00 17.00 17.01 17.02 17.05
17.00 17.00 17.01 17.02 17.05
17.00 34.24 34.25 34.26 34.29
17.00 34.24 34.25 34.26 34.29
17.00 34.24 34.25 34.26 34.29
17.00 17.00 17.01 17.02 17.05
17.00 17.00 17.01 17.02 17.05
17.00 17.00 17.01 17.02 17.05
10.56 10.57 10.57 10.58 10.62
所以我说,400口或600口搞定
回复
17楼
大地热环境信息
大地初始温度℃ 岩土体导热系数W/(mK) 周围岩土平均密度ρs(kg/m3) 埋管周围岩土的平均比热容cs(j/(kg℃)) 是否添加防冻液 防冻液质量浓度ζ(%)
17 1.8 2000 1000 否 0
u形管性能参数
钻孔半径r(m) U形管内径di(mm) U形管外径d0(m) 回填材料导热系数λb(w/mk)
0.075 20 0.025 2.1
地下换热器主控参数
井间距(m) 打井深度(m) 单U双U选择 井数(口)
6 90 1 600
地埋管布置形式
排列方式 行 列
1 30 20
系统运行状态设定
供暖季开始 供暖季结束 制冷季开始 制冷季结束
12月15日 2月15日 5月15日 10月15日
地下换热器夏季供回水设计温差(℃) 地下换热器冬季供回水设计温差(℃) 夏季COP 冬季EER
5 4 3.5 2.5
系统初次运行月份 12
回复
18楼
我觉得楼主的项目应该是下面这个累计负荷的数
空调系统全年各月负荷分析表
月份 冬季热负荷 夏季冷负荷
"累积
mwh" "峰值
kW" 峰值单日连续运行时间h "累积
mwh" "峰值
kW" 峰值单日连续运行时间h
一月 700.00 2000.00 10 0.00 0.00 10
二月 700.00 2000.00 10 0.00 0.00 10
三月 0.00 0.00 10 0.00 0.00 10
四月 0.00 0.00 10 0.00 0.00 10
五月 0.00 0.00 10 0.00 0.00 10
六月 0.00 0.00 10 750.00 2500.00 10
七月 0.00 0.00 10 750.00 2500.00 10
八月 0.00 0.00 10 750.00 2500.00 10
九月 0.00 0.00 10 0.00 0.00 10
十月 0.00 0.00 10 0.00 0.00 10
十一月 0.00 0.00 10 0.00 0.00 10
十二月 700.00 2000.00 10 0.00 0.00 10
不平衡系统的情况下,系统崩溃是早晚的,我们来估计下时间好了
Year 1 Year 2 Year 5 Year 10
17.00 10.30 11.83 14.38
17.00 10.17 11.70 14.25
17.00 16.61 18.14 20.69
17.00 16.61 18.14 20.69
17.00 16.61 18.14 20.69
17.00 34.15 35.68 38.23
17.00 34.45 35.98 38.53
17.00 34.75 36.28 38.83
17.00 17.51 19.04 21.59
17.00 17.51 19.04 21.59
17.00 17.51 19.04 21.59
10.43 10.94 12.47 15.02
600口井的情况下,能抗5年多一些
400口井嘛。。。
Year 1 Year 2
17.00 7.22
17.00 7.12
17.00 16.71
17.00 16.71
17.00 16.71
17.00 42.62
17.00 42.84
17.00 43.06
17.00 17.37
17.00 17.37
17.00 17.37
7.32 7.69
当年报废。。。。。。。。。。。。。。。
当然,软件还没完成内部测试,不保证数值的完全准确
回复
19楼
路过,学习!
回复
20楼
1:模拟计算长时间运行后地下温度的变化。这是设计依据之一。
2:根据实际运行状况制定方案。
如现在青岛某项目冬季满负荷运行状况时蒸发器进出水温度7-2,蒸发温度0度,冷凝器进出水温度25-30,冷凝温度32。夏季冷凝器进出水温度19-24,冷凝温度26度,蒸发温度5度,蒸发器进出水温度12-7。
这种情况下,冬季制热系数大于夏季制冷系数,主机不节能。现需要提高地下温度,让冬夏季机组都运行在蒸发器12-7,冷凝器25-30这样一个节省能耗的工况下。考虑到青岛冬季供暖比夏季供热时间长,甚至可以继续提高温度,让冬季的制热系数大于夏季制冷系数。
在达到温度之前,热平衡完全不用考虑,只是需要在集分水器预留室外闭式冷却塔借口。待地下温度升高后加装冷却塔辅助散热即可。