消防
sxdx
sxdx Lv.2
2004年03月19日 10:05:34
只看楼主

26m高教学楼,市政压力及流量均能满足要求,但只有一个水厂的进水管,是否要设消防泵及消防水池?

26m高教学楼,市政压力及流量均能满足要求,但只有一个水厂的进水管,是否要设消防泵及消防水池?
免费打赏
neardespring
2004年03月19日 10:56:20
2楼
消防泵是满足水压水量,水池是满足水量和供水安全。如你所说假如市政满足水压
水量,且消防用水量之和不大于25L/s的话。可以不设置水池(参建规8.3.3)。至
于水泵,市政满足要求可不设。但是考虑供水安全最好协商再加一条引入水管。
回复
xiaoxiao
2004年03月19日 12:51:37
3楼
同意楼上的说法.也建议你这样做.
回复
xwf
2004年03月19日 15:30:05
4楼
26m高教学楼为二类高层建筑,据 GB50045-95 2001版7.3.2条应设!
回复
1969yfj
2004年03月19日 15:39:58
5楼
可以不设,但教学楼需有两条进水管从环状管网取水,和一个水厂无关,不能确保环状管网就不行了
回复
ferry
2004年03月19日 16:06:07
6楼
按常高压系统设计时,更突显外网供水的可靠性.楼上如何说和一个水厂无关?当只有一个水厂供水时,只能算一路,纵使你接N条进水管又有何用?
回复
milktea821210
2006年12月30日 14:45:45
7楼
室外和室内的消防用水量少于25L/s的话就可以不设
回复
amour2003
2007年03月17日 17:31:18
8楼
我同意2楼朋友的意见!
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月18日 10:54:59
9楼

这个是个好的帖子了!!
还要有条件就是你接入的市政给水管道不是支状的,而是环状的!!
回复
喋血东京
2007年03月18日 16:47:09
10楼
其实现在很矛盾的!
规范上的要求很多难以实现!
有很多地方只有一个水厂!
供水从本质上就是一路!
电也一样!
要求双回路!
可一个城市就那么一个主攻电线路!
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月19日 14:58:07
11楼

呵呵,是的!规范要求是从严的!!!
回复

相关推荐