请讨论:配电柜内这样配排安全否?满足安装工艺否?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2012年03月30日 23:37:53
来自于工地图片
只看楼主

请讨论:配电柜内这样配排安全否???满足安装工艺否???!!ABC三相的水平母排之间是否应当有支撑绝缘子???!!!短路情况下,在巨大的电动力作用下,三相母排应该会吸合而加剧弧光短路,极易伤人啊!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-30 23:43 编辑 ]

请讨论:配电柜内这样配排安全否???

满足安装工艺否???!!

ABC三相的水平母排之间是否应当有支撑绝缘子???!!!

短路情况下,在巨大的电动力作用下,三相母排应该会吸合而加剧弧光短路,极易伤人啊!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-30 23:43 编辑 ]

请讨论:配电柜内这样配排安全否???满足安装工艺否???!!!.jpg


请讨论:配电柜内这样配排安全否???满足安装工艺否???!!.jpg

免费打赏
赛青飞
2012年04月01日 19:29:27
42楼
看帖不回,是因为我太懒了,但是我发现这是对楼主最大的不敬而且很不厚道。于是我把这段文字保存起来,以后每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
keveinren
2012年04月02日 07:16:47
43楼
这样的裸母线,掉上一根导线 就短接了,结果就悲催了
我家做的汇流排都是背到安装板后面,加绝缘子固定,套热缩管

--------请上传几张你家产品的汇流排做法照片!!!

先谢谢了!!!
回复
muyuyao
2012年04月02日 07:56:19
44楼
这种做法,我是不予验收.

---------能说得更加清楚一些吗???!!!
回复
muyuyao
2012年04月02日 08:04:10
45楼
像你这台出线柜,铜排小,没必要加绝缘支撑。
-------请问:排多大、多长才需要加绝缘支撑???!!!

还有你说短路两相会相吸,短路的瞬间现在的开关分断都很敏感的,你说的扩大伤害只是想像中的事,实际中是不会发生的。
-------这么确定吗???!!!

加热缩管护套?但有没有想过会影响散热效果,得不偿失,
--------能影响多大的散热效果???!!!但安全性能高很多,似乎绝对值!!!
回复
muyuyao
2012年04月02日 08:06:17
46楼
套了绝缘也没用,螺丝的接头部分你能遮住吗?我们都是在柜前做个一整块透明挡板,就算误操作手也不会滑到铜牌上。

----------有道理!!!

是34楼的那种做法吗???!!!

有照片吗???!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-4-3 10:31 编辑 ]
回复
lyh9801
2012年04月02日 11:51:39
47楼
路过
回复
aiyun51
2012年04月02日 13:36:57
48楼

确实,至少我们这个公司里都是这样的,基本上都不套,但我们出去的产品还是要套的,……
回复
tongyonghengtai
2012年04月02日 14:05:41
49楼
学习了
回复
swzjwzyq163
2012年04月02日 14:54:25
50楼
回复
cao252243060
2012年04月02日 17:09:36
51楼
可以用吧,好多工地上,就是这么用的。我看见许多矿山上为了省钱,老板就这么用。