请讨论:配电柜内这样配排安全否???满足安装工艺否???!!ABC三相的水平母排之间是否应当有支撑绝缘子???!!!短路情况下,在巨大的电动力作用下,三相母排应该会吸合而加剧弧光短路,极易伤人啊!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-30 23:43 编辑 ]
请讨论:配电柜内这样配排安全否???
满足安装工艺否???!!
ABC三相的水平母排之间是否应当有支撑绝缘子???!!!
短路情况下,在巨大的电动力作用下,三相母排应该会吸合而加剧弧光短路,极易伤人啊!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-30 23:43 编辑 ]
42楼
看帖不回,是因为我太懒了,但是我发现这是对楼主最大的不敬而且很不厚道。于是我把这段文字保存起来,以后每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
43楼
这样的裸母线,掉上一根导线 就短接了,结果就悲催了
我家做的汇流排都是背到安装板后面,加绝缘子固定,套热缩管
--------请上传几张你家产品的汇流排做法照片!!!
先谢谢了!!!
回复
44楼
这种做法,我是不予验收.
---------能说得更加清楚一些吗???!!!
回复
45楼
像你这台出线柜,铜排小,没必要加绝缘支撑。
-------请问:排多大、多长才需要加绝缘支撑???!!!
还有你说短路两相会相吸,短路的瞬间现在的开关分断都很敏感的,你说的扩大伤害只是想像中的事,实际中是不会发生的。
-------这么确定吗???!!!
加热缩管护套?但有没有想过会影响散热效果,得不偿失,
--------能影响多大的散热效果???!!!但安全性能高很多,似乎绝对值!!!
回复
46楼
套了绝缘也没用,螺丝的接头部分你能遮住吗?我们都是在柜前做个一整块透明挡板,就算误操作手也不会滑到铜牌上。
----------有道理!!!
是34楼的那种做法吗???!!!
有照片吗???!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-4-3 10:31 编辑 ]
回复
47楼
路过
回复
48楼
确实,至少我们这个公司里都是这样的,基本上都不套,但我们出去的产品还是要套的,……
回复
49楼
学习了
回复
50楼
回复
51楼
可以用吧,好多工地上,就是这么用的。我看见许多矿山上为了省钱,老板就这么用。
回复