请讨论:配电柜内这样配排安全否?满足安装工艺否?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2012年03月30日 23:37:53
来自于工地图片
只看楼主

请讨论:配电柜内这样配排安全否???满足安装工艺否???!!ABC三相的水平母排之间是否应当有支撑绝缘子???!!!短路情况下,在巨大的电动力作用下,三相母排应该会吸合而加剧弧光短路,极易伤人啊!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-30 23:43 编辑 ]

请讨论:配电柜内这样配排安全否???

满足安装工艺否???!!

ABC三相的水平母排之间是否应当有支撑绝缘子???!!!

短路情况下,在巨大的电动力作用下,三相母排应该会吸合而加剧弧光短路,极易伤人啊!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-30 23:43 编辑 ]

请讨论:配电柜内这样配排安全否???满足安装工艺否???!!!.jpg


请讨论:配电柜内这样配排安全否???满足安装工艺否???!!.jpg

免费打赏
guokyy
2012年04月02日 17:45:51
52楼
母排这样连接是需要绝缘护套的吧!
回复
hbmy
2012年04月02日 22:10:34
53楼
不安全,但很多都这样做。
回复
zhang1325
2012年04月02日 23:05:00
54楼
套上热缩套,就不值钱 1 爱
回复
muyuyao
2012年04月03日 10:29:59
55楼
但我们出去的产品还是要套的,……

--------为什么???!!!

要规范或行业要求吗???!!!
回复
muyuyao
2012年04月03日 10:33:16
56楼
套上热缩套,就不值钱 1 爱

---------没看懂!!!

请金将军详解!!!
回复
wangasong
2012年04月03日 12:11:20
57楼
学习了,呵呵
回复
rock001
2012年04月03日 17:22:04
58楼
应该套上绝缘热缩套。这样安全系数会很高。
回复
zzaq6789
2012年04月03日 17:31:28
59楼
所有的铜母排应该分相套热缩套管哈,保证足够的漏电距离和爬电距离,同时安全系数也会提高很多。
回复
zzaq6789
2012年04月03日 17:35:10
60楼
所有的铜母排应该分相套热缩套管哈,保证足够的漏电距离和爬电距离,同时安全系数也会提高很多。
回复
zxb3301
2012年04月03日 21:24:24
61楼
很正常,我们这边公司的做法都这样,有的厂家的工艺还没这个好。
回复