请讨论:配电柜内这样配排安全否???满足安装工艺否???!!ABC三相的水平母排之间是否应当有支撑绝缘子???!!!短路情况下,在巨大的电动力作用下,三相母排应该会吸合而加剧弧光短路,极易伤人啊!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-30 23:43 编辑 ]
请讨论:配电柜内这样配排安全否???
满足安装工艺否???!!
ABC三相的水平母排之间是否应当有支撑绝缘子???!!!
短路情况下,在巨大的电动力作用下,三相母排应该会吸合而加剧弧光短路,极易伤人啊!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-30 23:43 编辑 ]
32楼
还要套热缩套管吧!
回复
33楼
这张配电柜开关上方铜排安装情况照片对该问题有所帮助
回复
34楼
楼主的想法是好的,但是没有必要为这个加不加绝缘子担心。国标7251里面是没有书面的规定非得加绝缘子的,一般是视自己厂的工艺要求来做。像你这台出线柜,铜排小,没必要加绝缘支撑。还有你说短路两相会相吸,短路的瞬间现在的开关分断都很敏感的,你说的扩大伤害只是想像中的事,实际中是不会发生的。加热缩管护套?但有没有想过会影响散热效果,得不偿失,一般情况下,如果甲方没明确要求要加,这个东西在低压柜上是不用加的。
回复
35楼
可用做个透明罩
回复
36楼
最好还是要套热缩套管
回复
37楼
最明显的就是没有绝缘套管,这个感觉很不安全虽然不少都这么做。还有感觉铜排角度和距离不是很舒服但又说不出来。
回复
38楼
工艺太糙了,短距离是没必要装绝缘子,紧固铜排的螺口是不是应该朝外呢?
回复
39楼
回复
40楼
这种做法应该是十年前的了,如果现在谁家还这样做,只能说你已经OUT了
正常使用没什么问题
只是操作人员得十分注意
这样的裸母线,掉上一根导线 就短接了,结果就悲催了
我家做的汇流排都是背到安装板后面,加绝缘子固定,套热缩管
回复
41楼
私人作坊的产品,用是没有问题的。